Welcher Querschnitt für Erdungen

Diskutiere Welcher Querschnitt für Erdungen im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung. 2-Fam.Haus, EON-Netz, TT-Netz Von der Panzersicherung zum Hauptanschlusskasten kommt ein 4x...

  1. #1 JohannesN, 28.08.2013
    JohannesN

    JohannesN

    Dabei seit:
    23.09.2012
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.

    2-Fam.Haus, EON-Netz, TT-Netz

    Von der Panzersicherung zum Hauptanschlusskasten kommt ein 4x 25mm2,

    Erdung vom Potentialausgleich zum Hauptanschlusskasten auch 25mm2 ??

    Erdung zur Wasseruhr, Querschnitt?
    Erdung zum Telekomanschluss, Querschnitt?
    Zur Warm-Kaltwasserleitung?

    Danke für Eure Hilfe! :idea:
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.539
    Zustimmungen:
    121
    Schutzleiter bei Querschnitt der Außenleiter [mm²] 16 < S <= 35 = 16mm² aus dem selben Leiterwerkstoff oder k1/k2*16 bei anderem Werkstoff.

    Schutzpotentialausgleichsleiter an der HES min. 6mm² Kupfer, 16mm² Alu oder 50mm² Stahl.

    Siehe DIN VDE 0100-540:2007-06
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.901
    Zustimmungen:
    308
    Im TT-System gibt es keine Verbindung zwischen Haupt/Hausanschlußkasten und dem Potentialausgleich.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.341
    Zustimmungen:
    117
    Ergo kein TT…

    Lutz
     
  6. #5 JohannesN, 29.08.2013
    JohannesN

    JohannesN

    Dabei seit:
    23.09.2012
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0

    Meine Meinung war, dass
    im TT-Netz eine Verbindung von der Hauptpotentialausgleichschiene zum PE der Stromkreisverteilung herzustellen ist..
     
  7. #6 Octavian1977, 30.08.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.432
    Zustimmungen:
    575
    Wo willst Du in einem Hausanschlußkasten im TT Netz den PE anschließen den Du von der HES holst?

    Der PE kommt von der Haupterdungsschiene von daher muß es zwangsläufig eine Verbindung von der HES zum PE Leiter der Anlage geben.
     
  8. #7 JohannesN, 30.08.2013
    JohannesN

    JohannesN

    Dabei seit:
    23.09.2012
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Dann komme ich nochmals auf meine ürsprüngliche Frage zurück :)

    Welchen Erdungsquerschnitt (Kupfer) vom Potentialausgleich zum Hauptstromverteiler soll/muss ich legen wenn die Steigleitung 4x25mm2 ist?

    Welchen Querschnitt zur Wasseruhr, Wasserleitungen, Telekomanschluss?

    Danke Euch!
     
  9. #8 werner_1, 30.08.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.235
    Zustimmungen:
    953
    Hallo,
    T.Paul hat in seiner 1. Antwort deine Fragen schon beantwortet. Wobei ich meine, dass die PA-Leitungen zu den Rohren =/> 4mm² sein muss.
     
  10. #9 leerbua, 30.08.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.311
    Zustimmungen:
    557
    Warum werden Fragen gestellt (und wiederholt) wenn die Antworten nicht mal gelesen werden?

    Verfasst am: 28.08.2013 21:35
    Damit sind eigentlich alle, auch die wiederholten Fragen, bereits beantwortet.
    Bei Nachfragen wäre zumindest von Vorteil wenn diese konkret zu bestimmten Punkten gestellt werden.
     
  11. #10 leerbua, 30.08.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.311
    Zustimmungen:
    557
    ... sofern es sich um den zusätzlichen ortlichen Potentialausgleich handelt!
     
  12. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.539
    Zustimmungen:
    121
    Sämtliche Körper von Betriebsmitteln, die einer gemeinsamen Schutzeinrichtung nachgeschaltet sind, müssen durch Schutzleiter in den Stromkreisen miteinander und mit einem gemeinsamen Erder verbunden sein. I.d.R. wird dies durch einen Schutzleiter zwischen HES und PE-Schiene des Stromkreisverteilers oder den PE-Anschluss der Zählerabgangsklemme bewerkstelligt. Dies ist von der Impedanz der Fehlerschleife und dem Einbauort des i.a.R. notwendigen Fehlerstrom-Schutzschalters abhängig.
     
  13. #12 AC DC Master, 06.02.2014
    AC DC Master

    AC DC Master

    Dabei seit:
    14.10.2010
    Beiträge:
    249
    Zustimmungen:
    0
    um ddie frage zu beantworten wie groß der Querschnitt sein muß für den potentialausgleichsdraht.

    laut vde 0100 soll man den größten Querschnitt der anlage ( Zuleitung vom hak ) x 0,5 nehmen.

    Bsp.: 5x10² / 10²mm x 0,5 = 5²mm > 6²mm wären zu nehmen.
     
Thema:

Welcher Querschnitt für Erdungen

Die Seite wird geladen...

Welcher Querschnitt für Erdungen - Ähnliche Themen

  1. Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen

    Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen: Hallo, Ich habe vor mehreren Jahren unter einer abgehängten Decke eine Verteilerdose angebracht und von dort aus jeweils drei zweiadrige Kabel zum...
  2. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  3. Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?

    Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?: Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns die Heizung erneuert. In der alten Heizung gab es einen Innentemperaturfühler inkl. manueller...
  4. Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)

    Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn): Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zur Erdung des Stromnetzes in meinem Altbau (1970) mit erneuerter Elektrik (2015). Meinen Elektriker kann...
  5. Erdung Bodenplatte Neubau

    Erdung Bodenplatte Neubau: Hallo, ich hoffe mir kann jemand in Sachen Erdung eines Neubaus weiter helfen. Wie muss dieser geerdet sein? Muss dies zwingend über einen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden