O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Wie kommst Du da auf die Halbe Netzspannung?
Im TN-C/TN-C-S Netz mit defektem PEN ist durchaus auch die komplette Netzspannung am geerdeten Gehäuse zu messen.
Die Spannung ist abhängig von der Last und dem Widerstand des PEN und individuell vom Fehler abhängig.
Das geht auch mit Anlagenerder.
Mit Schraubsicherungen hat das gar nichts zu tun.
Im TN-C/TN-C-S Netz mit defektem PEN ist durchaus auch die komplette Netzspannung am geerdeten Gehäuse zu messen.
Die Spannung ist abhängig von der Last und dem Widerstand des PEN und individuell vom Fehler abhängig.
Das geht auch mit Anlagenerder.
Mit Schraubsicherungen hat das gar nichts zu tun.