2
230V
- Beiträge
- 4
Hallo zusammen,
zurzeit wird bei meiner Schwester das Haus renoviert, dabei wird auch gleich die Elektoinstallation, größtenteils von mir, erneuert.
Im Moment sind wir im Bad angekommen und da kamen ein paar Fragen auf:
1. Im Bad werden auf der ganzen Decke verteilt Halogen-Einbaustrahler verbaut. Unter anderem auch über der Dusche, dafür haben wir besonderst wasserdichte Spots besorgt (aber nur für den Bereich über der Dusche). Die Schutzart müsste ich noch mal nachreichen. Prinzipiell ging es mir nun darum, ob ich wie in allen anderen Räumen auch die ganzen 12V Spots über elektronische Trafos versorgen kann oder ob ich einen "richtigen" Trafo brauche, wegen dem Feuchtraum und Erdbezug, potentialtrennung und so....was wäre besser? Weil ein "normaler" Trafo 230V-->12V mit 150VA ist ja ziemlich groß und schwer, lässt sich also nicht einfach in die abgehängte Decke integrieren......was meint ihr?
2. Im Hauptanschlusskasten mit den 63A Sicherungen kommt ein 4-poliges Kabel an. Adernfarben sind Schwarz-Braun-Blau-Grün/Gelb. Da Schwarz, Braun, Blau über 63A abgesichert sind und im Haus der Herd zb. über 3x 16A abgesichert ist gehe ich davon aus dass Blau hier als L3 missbraucht wurde. Grün/Gelb wäre also der PEN und damit wäre die Netzform dann TN-C-S. FI ist vorhanden und schätzungsweise 90% wurde im Haus von TN-C (klassiche Nullung) auf TN-C-S modernisiert. Nun die eigentliche Frage: Es gibt keinen äußeren Blitzschutz, keinen ordentlichen Hauptpotentialausgleich, keinen Fundamenterder.....ein einziges Grauen....bisher war lediglich der PEN vom Versorger mit der Wasserleitung verbunden und natürlich dann noch mit dem PE. Nun dachte ich an folgendes: Im Keller einen Profilerdspieß einschlagen, Hauptpotentialausgleich installieren mit Verbindung zu: PEN vom Versorger, Erdspieß, Wasserleitung am Hauseintritt, Gasleitung am Hauseintritt, Heizung (Vor- und Rücklauf), Leitung legen für späteren Anschluss von Telefon und Kabelfernsehverteilung. Habe ich was vergessen? Anmerkungen eurerseits? Die Wasserleitungen werden im Moment gerade getauscht, sieht alles nach Plastikrohren aus oder irgenwas mit Aluminiumamierung oder so.....ist es dann sinnvoll die trotzdem zu erden? Und was passiert mit der Badewanne? Muss auch geerdet werden, wenn aus Metall? Ich habe gehöhrt das macht man heute nicht mehr?
Freue mich auf euren Input,
und seit nicht zu hart zu mir, ist mein erster Beitrag....
230V
zurzeit wird bei meiner Schwester das Haus renoviert, dabei wird auch gleich die Elektoinstallation, größtenteils von mir, erneuert.
Im Moment sind wir im Bad angekommen und da kamen ein paar Fragen auf:
1. Im Bad werden auf der ganzen Decke verteilt Halogen-Einbaustrahler verbaut. Unter anderem auch über der Dusche, dafür haben wir besonderst wasserdichte Spots besorgt (aber nur für den Bereich über der Dusche). Die Schutzart müsste ich noch mal nachreichen. Prinzipiell ging es mir nun darum, ob ich wie in allen anderen Räumen auch die ganzen 12V Spots über elektronische Trafos versorgen kann oder ob ich einen "richtigen" Trafo brauche, wegen dem Feuchtraum und Erdbezug, potentialtrennung und so....was wäre besser? Weil ein "normaler" Trafo 230V-->12V mit 150VA ist ja ziemlich groß und schwer, lässt sich also nicht einfach in die abgehängte Decke integrieren......was meint ihr?
2. Im Hauptanschlusskasten mit den 63A Sicherungen kommt ein 4-poliges Kabel an. Adernfarben sind Schwarz-Braun-Blau-Grün/Gelb. Da Schwarz, Braun, Blau über 63A abgesichert sind und im Haus der Herd zb. über 3x 16A abgesichert ist gehe ich davon aus dass Blau hier als L3 missbraucht wurde. Grün/Gelb wäre also der PEN und damit wäre die Netzform dann TN-C-S. FI ist vorhanden und schätzungsweise 90% wurde im Haus von TN-C (klassiche Nullung) auf TN-C-S modernisiert. Nun die eigentliche Frage: Es gibt keinen äußeren Blitzschutz, keinen ordentlichen Hauptpotentialausgleich, keinen Fundamenterder.....ein einziges Grauen....bisher war lediglich der PEN vom Versorger mit der Wasserleitung verbunden und natürlich dann noch mit dem PE. Nun dachte ich an folgendes: Im Keller einen Profilerdspieß einschlagen, Hauptpotentialausgleich installieren mit Verbindung zu: PEN vom Versorger, Erdspieß, Wasserleitung am Hauseintritt, Gasleitung am Hauseintritt, Heizung (Vor- und Rücklauf), Leitung legen für späteren Anschluss von Telefon und Kabelfernsehverteilung. Habe ich was vergessen? Anmerkungen eurerseits? Die Wasserleitungen werden im Moment gerade getauscht, sieht alles nach Plastikrohren aus oder irgenwas mit Aluminiumamierung oder so.....ist es dann sinnvoll die trotzdem zu erden? Und was passiert mit der Badewanne? Muss auch geerdet werden, wenn aus Metall? Ich habe gehöhrt das macht man heute nicht mehr?
Freue mich auf euren Input,
und seit nicht zu hart zu mir, ist mein erster Beitrag....
230V