Dazu müsste man es erst mal in der Hand halten.
Was mich schon stört ist, daß in der Anleitung behauptet wird daß das Teil als USV genutzt werden könnte dann aber so Sätze drin stehen: "...
Bei einem plötzlichen Stromausfall kann das Produkt innerhalb von 13ms
automatisch in den Akku-Stromversorgungsmodus wechseln..."
Mit der Angabe ist ein USV Modus NICHT möglich, dazu ist eine Umschaltzeit von unter 10ms erforderlich und zusätzlich ergibt sich damit eine der By Pass USV Anlagen die Netzströrungen ungesehen an den angeschlossenen Verbraucher durchreichen.
"...
Wenn der Wechselstromeingangsstrom kontinuierlich höher
als 20A ist, wird die Selbstschutzfunktion des Wechselstromanschlusses aktiviert..."
Hoffentlich ist da kein Typ H oder L Automat in der Verteilung verbaut und der Schutz vor Überlast der Leitungen gewährleistet, lange Zeit 16A über eine Schukodose ist schon für diese bedenklich.
An keiner Stelle wird die Netzform oder Der Schutz angesprochen, vermutlich weil dieser fehlt?
Ohne NA Schutz darf so was nicht als Balkonkraftwerk an das Heimnetz angeschlossen werden.
NA Schutz Zertifikat fehlt bzw ist im Download bereich nicht zu finden.
Weder FI noch Isolationsüberwachung werden angesprochen und vermutlich auch nicht vorhanden.
Das ist an sich nur eine Ferndiagnose, wer weiß was noch zu beanstanden ist wenn ich das Ding in den Händen halten würde.