Zusätzliche Sicherungen

Diskutiere Zusätzliche Sicherungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, bin leider Fachbetriebspfusch geschädigt und möchte daher im sensiblen Bereich Elektrik auf Nummer sicher gehen - also selbermachen. Bin...

  1. #1 Renovierer, 31.12.2005
    Renovierer

    Renovierer

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    bin leider Fachbetriebspfusch geschädigt und möchte daher im sensiblen Bereich Elektrik auf Nummer sicher gehen - also selbermachen.

    Bin Industrieelektroniker und komme nicht aus der Installationstechnik.

    Habe folgendes Problem:

    Habe mir ein gebrauchtes Reihenhäusle gegönnt und möchte jetzt etwas modernisieren und im Keller eine kleine Werkstatt einrichten.
    Hierzu brauche ich zusätzliche Sicherungen - Werkbank, div.Maschinen, Garage, Trockner, etc.

    Im Keller ist der Zählerkasten (3-phasig)mit Hauptschalter. Im EG ist die Unterverteilung mit FI und Sicherungen.
    Im Zählerkasten ist über dem Zähler eine 4-polige Klemmleiste (L1/L2/L3+PE) wo die Einspeisung mit der weiterführenden Leitung (10/16mm²) ins EG zusammengeklemmt ist.

    Für meine Erweiterungen wäre es praktisch direkt im Keller die weiteren Sicherungen zu setzen.


    Ich habe folgendes geplant:

    Parallel auf die Klemmleiste gehen (leere Klemme vorhanden), PE mit 16mm² auf PEN Klemme legen.

    L1-L3,N auf FI 4-polig 30mA / 40A und weiter auch die Sicherungen.

    Zur Verdrahtung würde ich im Zählerkasten auf eine freie Hutschiene Klemmen setzen, PEN/N-Sammelschiene /PE-Klemmen.

    Platz ist vorhanden, denn der Zählerschrank ist für zwei Zähler ausgelegt, aber nur ein Zähler vorhanden.


    Kann ich das so machen ???

    Bin auf Eure Antworten gespannt.

    Besten Dank im Voraus.

    Gruß
    aus BaWü
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    Erweiterung Hauptverteilung

    Hallo R aus BaWü,

    erstmal Willkommen im Forum !


    Ob man es so wie Du geschrieben hat machen kann hängt noch von weiteren technischen Faktoren ab:

    1. Welche Netzform liegt vor (Auskunft erteilt gerne das zuständige EVU in seinen TABs) ?

    2. Welche Daten stehen auf dem Zähler (etwa Drehstrom 10(60)A) ?

    3. Welche Vorsicherungen und Querschnitt hat die jetzige Leitung in den Wohnungsunterverteiler ?

    4. Ist ein Potentialausgleich vorhanden und wie ist der ausgeführt ?


    Gruß,
    Gretel
     
  3. Laie

    Laie

    Dabei seit:
    25.12.2005
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Kannst du so machen, aber ich würde es so machen:

    Eine zusätzliche kleine Aufputzunterverteilung (z.B. 2-reihig) im Keller anbringen, in der Du den FI und deine Stromkreis-LSS unterbringst.
    Im Zählerkasten würde ich nur einen 3-poligen LSS oder Neozedvorsicherungen (z.b. 32A) unterbringen, die die Zuleitung (z.B. 5 x 6² oder 10mm²) zu der besagten neuen Unterverteilung absichern.

    Warum würde ich es so machen ?

    Weil die ein- oder zwei Reihen über dem Zählerplatz schnell voll sind und du jede Stromkreiszuleitung zum Zählerplatz ziehen mußt. Den separaten Verteiler kannst du zentral da unterbringen, wo die Leitungen am kürzesten hinzuziehen sind.

    Außerdem verbaut man sich dadurch nicht die zukünftige Verwendung des zweiten Zählerplatzes, weil ÜBER einem Zählerplatz keine Stromkreisverteilung zulässig ist.

    Gruß vom Laien
     
  4. #4 Renovierer, 01.01.2006
    Renovierer

    Renovierer

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Neue Unterverteilung

    Hi, habe mir das alles nochmal genau angeschaut.

    Habe einen 10/60A Drehstromzähler.
    Es gibt keine weiteren Vorsicherungen, außer die 63A Panzersicherungen im Hausanschlußkasten.

    Vom Zähler geht´s 4-adrig (4x16mm²)über besagte Klemmleiste zur Unterverteilung im EG. Dort direkt auf die Stromkreis LSS. Es ist auch noch ein zweipoliger FI verbaut.
    PE & N Verteilerleiste sind gebrückt.

    Das ist so alles Originalinstallation vom örtlichen Elektriker und hier will ich auch nicht ran.


    Die Idee mit der zweiten Unterverteilung im Keller gefällt mir gut.

    Würde diese mit 4 oder 5x10mm² anfahren.
    Wo soll ich denn die PEN-Trennung vornehmen ??

    Im Sicherungskasten neben den Vorsicherungen (PEN Klemme), oder 4-adrig in die Unterverteilung wie in meiner EG-Unterverteilung??
     
  5. #5 Stromschlag, 01.01.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    282
    Zustimmungen:
    0
    So früh wie möglich
     
  6. #6 schorre82, 01.01.2006
    schorre82

    schorre82

    Dabei seit:
    09.11.2005
    Beiträge:
    466
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Also ein 5*16² finde ich für eine zusätzliche UV im Kg aber schon ein bischen übertrieben! Da reicht doch ein geschmeidiges 5*10² auch!

    mfg Schorre
     
  7. #7 Hektik-Elektrik, 01.01.2006
    Hektik-Elektrik

    Hektik-Elektrik

    Dabei seit:
    15.12.2005
    Beiträge:
    697
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Du begibst Dich mit dem selbermachen auf ganz dünnes Eis.

    Auszug aus der AVBEltV:

    §12 (2)
    Die Anlage darf außer durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur durch
    einen in ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens
    eingetragenen Installateur
    nach den Vorschriften dieser Verordnung und nach anderen
    gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der
    Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Das
    Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu
    überwachen.

    Nachzulesen unter:
    http://www.eilenburger-stadtwerke.de/pdf/avbelt.pdf

    Also zu deutsch, Du darfst nicht an der elektrischen Anlage rumbasteln. Wo kein Kläger, da kein Richter .... aber Du verlierst Deinen Versicherungsschutz der Gebäude- und Hausratversicherung, sowie der Haftplicht, weil Dein handeln grob Fahrlässig ist. Das ist genauso, wie Autofahren ohne Führerschein - verboten - grob fahrlässiges Handeln - Verlust des Versicherungsschutzes.

    Und was ist erst, wenn Personen zu schaden kommen???
    Wer macht bei Dir die VDE-Messungen???

    Überleg mal, ob sich das wirklich lohnt.
     
  8. Laie

    Laie

    Dabei seit:
    25.12.2005
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Laß Dir nicht zuviel Angst machen.

    Installiere das Ganze (fachgerecht natürlich, als Industrieelektroniker kannst du das hoffentlich) und bestell anschließend einen örtlichen Elektriker zum
    E-Check, der Dir zum Abschluß ein Meßprotokoll aushändigen soll.

    Natürlich erst dann, wenn Du ALLE geplanten Änderungen an der E-Installation in deinem Haus durchgeführt hast.

    Diese Angstinvestition für den E-Check würde ich tätigen. Das beruhigt auf lange Zeit ungemein.

    Gruß vom Laien
     
  9. Laie

    Laie

    Dabei seit:
    25.12.2005
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Das ist m.E. sachlich nicht richtig.

    Jeder darf an seiner elektrischen Anlage bauen, es muß nur fachgerecht sein.

    Der Versicherungsschutz erlischt nur dann, wenn nicht fachgerecht installiert wurde und dies zum Schadensfall geführt hat.

    Das Bauen an der eigenen elektrischen Anlage ist -im Gegensatz zum Fahren ohne Führerschein- auch kein Offizialdelikt, bei dem die Staatsanwaltschaft bei Kenntnisnahme automatisch zu ermitteln anfängt.

    Nur im Schadensfall werden die die Anlage SEHR GENAU unter die Lupe nehmen und den Murkser (egal ob Elektriker oder Hauseigentümer) anklagen, WENN Pfusch nachgewiesen werden kann.

    Aber da der Teufel bekanntlich ein Eichhörnchen ist und man sich vor Gericht und auf Hoher See allein in Gottes Hand befindet, wäre ein E-Check-Protokoll zur prophylaktischen juristischen Absicherung sicher sehr sinnvoll.

    Gruß vom Laien
     
  10. #10 Renovierer, 01.01.2006
    Renovierer

    Renovierer

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Zum Thema zugelassene Fachkraft

    Hi,

    wollte nur mal kurz was zum Selbermachen generell sagen.

    Will ja in keinster Weise unserem guten deutschen Handwerk schaden. Die Idee zum Selbermachen stammt eher aus der Not, oder Erfahrung heraus.

    Im Hause meiner Eltern wurde eine große Umbaumaßnahme durch einen autorisierten Elektrofachbetrieb durchgeführt.
    Beim Tapezieren ist uns aufgefallen, das man zwischen der feuchten Wand und der Wasserleitung eine 60W Glühlampe zum Leuchten bringt.
    Grund hierfür: In einer Abzweigdose wurden 8 Leitungen zusammengeklemmt. Da das mit Dosenklemmen einfach nicht gepasst hätte, wurden die blanken Adern nur zusammengedreht und mit Isoband umwickelt.

    Zweites Beispiel:

    Bei mir wurde bei einer Wechselschaltung der Grün/gelbe als Korrespondierende eingesetzt.

    Habe den Vorbesitzer gefragt wer den Umbau gemacht hat - war ein Elektriker aus dem Nachbarort.

    Natürlich sind das Einzelfälle und sprechen nicht für den Berufszweig.
    Ich habe sogar ein bischen Verständnis dafür.

    Durch die "Geiz ist Geil" Mentalität wird die Klopperei um das günstigste Angebot halt immer härter und das geht zu Lasten der Qualität.

    In meinem Eigenheim möchte ich´s halt ordentlich haben. Mit Euren technischen Ratschlägen wird´s sachlich sicherlich richtig. Für ordentliche Verarbeitung kann ich garantieren.

    Und das Thema mit der deutschen Rechtssprechung und Kleinkarriertheit möchte ich nicht weiter kommentieren.

    Ich werd aber in jeden Fall mal einen Elektriker zur Begutachtung kontaktieren.
     
  11. #11 Heimwerker, 01.01.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Re: Zum Thema zugelassene Fachkraft

    Dafür gibt es Wagoklemmen mit Klemmmöglichkeit für 8 Leiter :wink:

    Ich kann das verstehen, aber der Elektriker soll das nicht nur begutachten, sondern auch ein Messprotokoll anfertigen !!
     
  12. Laie

    Laie

    Dabei seit:
    25.12.2005
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Ich will das jetzt auch mal wissen.[/quote]
    10 mm² halte ich für völlig ausreichend.
    Selbst 6mm² abgesichert mit 32 A (Verlegungsart B bis C) wären m. E. für diesen Anwendungsfall (Hobbyraum, Garage) mehr als genug.

    Gruß vom Laien
     
  13. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.429
    Zustimmungen:
    0
    Bei kurzen Strecken und entsprechender Verlegeart müsste auch noch 10mm² bei 63A Absicherung ausreichend sein.

    Zumindest unser EVU juckt das allerdings wenig.
    Jedenfalls habe ich noch nie davon gehört, das die sich beschwert hätten...
     
  14. #14 Hektik-Elektrik, 02.01.2006
    Hektik-Elektrik

    Hektik-Elektrik

    Dabei seit:
    15.12.2005
    Beiträge:
    697
    Zustimmungen:
    0
    Also erstmal ist das so richtig, was ich über das rumfummeln an der Anlage geschrieben habe. Wers nicht glaubt liest mal bitte in der AVBelt nach.

    Ich würde als Elektrofachkraft Dir eine solche Anlage nicht abnehmen, weil ich auch durch das Messen nicht alle Fehler, z.B. Falsche oder lockere Klemmen in Unterputzdosen, ausschliessen kann.

    Aber wenn Du einen findest, der das macht - nur zu.

    Ist wie gesagt wie Autofahren ohne Führerschein.
     
  15. #15 Heimwerker, 02.01.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.723
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Einen ? Hunderte !

    Denk mal an die Komplettpakete für die Hausinstaqlltion aus dem Baumarkt, Markenwahre, Selbstinstallation und hinterher Abnahme durch den Fachmann, sowie Zähleranmeldung/anbringung.
     
  16. Laie

    Laie

    Dabei seit:
    25.12.2005
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Sowas kannst du bei Dir selber aber auch nicht hundertprozentig ausschliessen.

    Oder denke gar an einen Elektromeister mit Handwerksbetrieb, soll der bei der Abnahme an jeder einzelnen Dosenklemme rütteln, die seine Mitarbeiter gesetzt haben ?

    Hier habe ich eine -wie ich finde- treffende Definition gefunden:

    Wie ist das jetzt mit der AVBelt in Einklang zu bringen ?

    Meiner Ansicht nach hat das EVU kein Eigentumsrecht an meiner privaten Elektrotechnischen Anlage. Das EVU hat aber sehr wohl das Recht, die Einspeisung in eine solche private Anlage zu verweigern, wenn sie diese als unzureichend ansieht.

    Hier ist der Knackpunkt: Das EVU besteht aus diesem Grund per AVBelt darauf, daß nur von ihr autorisierte Personen die private Anlage ändern dürfen. Damit wird versucht, gewisse Mindeststandards sicherzustellen. Deshalb bestehen die auch auf ihre eingetragenen Installateure.

    Die EVU können und wollen aber nicht den Privatmann juristisch verfolgen, wenn der in Eigenregie eine korrekte E-Installation macht. Auch der Staatsanwalt wird dies nicht tun.

    Sie könne aber auf Abnahme/Überprüfung derselben bestehen, wenn sie davon Kenntnis erlangen, andernfalls völlig zurecht einfach den Strom abstellen.

    Juristisch vorgegangen wird nur gegen eine Anlage, die eine Gefahr darstellt aber da ist es unerheblich, ob diese von einem eingetragenen Fachbetrieb oder einem Privatmann hingemurkst wurde. Da hat auch der eingetragene Fachmann keinen Bonus gegenüber dem nichteingetragenen Fachmann oder dem nichtfachmännischen Laien.

    Es kommt bei dem ganzen also in erster Linie auf die obige Definition des Begriffes Elektrofachkraft an:
    Man muß wissen was man tut und dieses auch verantworten können. Und absichern sollte man sich auf jeden Fall durch eine ordentliche Abnahme mit Meßprotokoll durch eine von der EVU autorisierte Fachkraft.

    Gibt es eigentlich Gerichtsurteile, nach dem eingetragene Installateure einer Privatperson eine solche Abnahme verweigert haben, weil besagte Installateure die Anlage nicht selbst errichtet hatten ?
    Sprich, die haben sich einfach geweigert, aus diesem Grund den Auftrag anzunehmen? Ich denke damit würden die vor Gericht nicht durchkommen, weil sie sonst Ihre quasi-Monopolstellung in unzulässiger Weise ausnutzen könnten.

    Gruß vom Laien
     
Thema:

Zusätzliche Sicherungen

Die Seite wird geladen...

Zusätzliche Sicherungen - Ähnliche Themen

  1. Zusätzliche Sicherung möglich

    Zusätzliche Sicherung möglich: Liebe alle, ich habe mal eine Frage von der ich hoffe, dass ihr mir daher bevor ich den Elektriker anrufe, eine Tendenz geben könnt. Ich habe...
  2. Siedle 1+n + zusätzlicher Türdrücker exter n + Licht

    Siedle 1+n + zusätzlicher Türdrücker exter n + Licht: Die Klingelanlage ist in Betrieb , Ich habe zwei Türdrücker angeschlossen, die beide öffnen. Jetzt will ich den einen Türöffnen (Tor) mit einen...
  3. Türöffner bticino 346230 - zusätzlichen, mechanischen Taster anklemmen

    Türöffner bticino 346230 - zusätzlichen, mechanischen Taster anklemmen: Hi zusammen, ich komme leider via Google nicht weiter... Ich nutze eine bticino / legrand Videogegensprechanlage mit BUS. An den Türöffner...
  4. Zusätzliche Erde für Unterverteilung?

    Zusätzliche Erde für Unterverteilung?: Moin Moin, ich bin im Moment etwas ratlos ;) Erst mal zum Hintergrund, ich bin dabei die Elektroinstallation in meiner Werkstatt neu zu machen...
  5. nachträglich, zusätzlicher Schalter in fertig installierten Räumen

    nachträglich, zusätzlicher Schalter in fertig installierten Räumen: Guten Abend! Meine Tochter hat eine neue Wohnung bezogen. Alles sauber und gut, nur bei der Elektroinstallation hat man gespart. * im Vorhaus...