Hallo liebes Forum,
mein EVU hat ein TT-System und es wurde (wegen PV Anlagen Installation) ein neuer Hauptzählerkasten gesetzt.
In diesem hängt jetzt der Haushaltszähler an L1, L2, L3 und N und über ein vieradriges Kabel ist die Hausverteilung einige Meter entfernt angebunden (siehe Bilder).
Ich überlege nun, die Garage (20m entfernt) über eine neue Unterverteilung dort anzuschließen um Licht, 1 x CEE 16A und ein paar Steckdosen dort zu intallieren.
Wie würde man die Unterverteilung denn am besten anschließen?
a) 4x10mm² Erdkabel direkt am Hauptzählerkasten und dann dort einen Erder für den PE (lokales TT) setzten
b) lieber 5x10mm² Erdkabel an alter Unterverteilung und PE getrennt mit rüberführen
c) andere Variante?
Zur Absicherung und Freischaltung des Erdkabels habe ich an LS C32A 3-pol gedacht oder sind 3 x LS C32A besser?
In die Unterverteilung käme dann ein FI 40A/30mA, LS C16A 3-pol mit 5x2,5mm² Kabel für die CEE Dose, LS B16A mit 3x2,5mm² Kabel für die Steckdosen und LS B16 mit 3x1,5mm² Kabel für das Licht.
Wäre das korrekt?
Vielen Dank!
Grüße
Gizmo
PS: Abnahme dann durch Elektriker
Hauptzählerschrank:
http://www.postimage.org/PqNra0A.jpg
Unterverteilung Haus
http://www.postimage.org/PqNpPcJ.jpg
mein EVU hat ein TT-System und es wurde (wegen PV Anlagen Installation) ein neuer Hauptzählerkasten gesetzt.
In diesem hängt jetzt der Haushaltszähler an L1, L2, L3 und N und über ein vieradriges Kabel ist die Hausverteilung einige Meter entfernt angebunden (siehe Bilder).
Ich überlege nun, die Garage (20m entfernt) über eine neue Unterverteilung dort anzuschließen um Licht, 1 x CEE 16A und ein paar Steckdosen dort zu intallieren.
Wie würde man die Unterverteilung denn am besten anschließen?
a) 4x10mm² Erdkabel direkt am Hauptzählerkasten und dann dort einen Erder für den PE (lokales TT) setzten
b) lieber 5x10mm² Erdkabel an alter Unterverteilung und PE getrennt mit rüberführen
c) andere Variante?
Zur Absicherung und Freischaltung des Erdkabels habe ich an LS C32A 3-pol gedacht oder sind 3 x LS C32A besser?
In die Unterverteilung käme dann ein FI 40A/30mA, LS C16A 3-pol mit 5x2,5mm² Kabel für die CEE Dose, LS B16A mit 3x2,5mm² Kabel für die Steckdosen und LS B16 mit 3x1,5mm² Kabel für das Licht.
Wäre das korrekt?
Vielen Dank!
Grüße
Gizmo
PS: Abnahme dann durch Elektriker