Ein Jahr nachdem unser Neubau fertig und ich der Meinung war dass dieser genug getrocknet ist, habe ich das gemacht und sämtliche von der BAFA geforderten Stellantriebe von den Heizkreisverteilern abgeklemmt. Dann den hydraulischen Abgleich gemacht, in jedes Zimmer ein zusätzliches Thermometer an den Stellen hingestellt wo man sich am meißten aufhält und dann den thermischen Abgleich gemacht. Die digitalen Thermostate habe ich auf eine Solltemperatur von 20°C eingestellt, damit die Stellantriebe nicht bestromt werden. Die Thermostate sind jetzt nur noch als Anzeige vor Ort bzw. in meiner Homeautomation da.„Selbstregeleigenschaft der Fussbodenheizung*
Das Ergebnis nach nun 2 weiteren Jahren ist, dass ich die Vorlauftemperatur von den vorgeschriebenen 35°C auf jetzt 25,9°C senken konnte und das ganze Haus trotzdem frauenfreundliche 23°C mindestens hat.
Das Einzige, wenn meine Frau mal wieder im Winter über Stunden vergessen hatte ihr Fenster zu schließen, dann dauerte das Wiederaufheizen des Zimmer ziemlich lange da ja in den Rohren nicht mehr so viel Überschusswärme vorhanden ist.
Das "Problem" konnte ich aber mit einer Regel in meiner Homeautomation lösen. (wenn draußen kalt & Fenster 30 Minuten offen war & drinne jetzt unter 20°, dann sagt Alexa "Mach jetzt endlich das Fenster in deinem Zimmer zu!"