P
Patrik
- Beiträge
- 4
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei eine Renovierung des OG zu planen.
Ich habe nun das Problem, dass es nur eine 5x6mm2 Zuleitung aus dem Keller gibt und auch die Hauptleitung mit 5x10mm2 zu klein ist. Der Grund ist,
das ich einen Durchlauferhitzer im OG installieren will.
Ein verlegen einer dickeren Leitung vom Keller ins OG ist nur sehr schwer zu realisieren. Von der Hauptleitung mal abgesehen.
Nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist vom HAK auf dem Dachboden eine 10mm2 Leitung ins OG zu legen und einen 2ten Zähler + UV zu setzen. Oder was noch besser wäre einen 2ten Zähler auf dem Dachboden installieren und von dort mit 5x10mm2 ins OG und da dann einen neuen UV setzen.
https://www.dropbox.com/s/5v92ebvoepupopz/Strom.jpg?dl=0
Bin für jeden Rat dankbar
Gruß Patrik
ich bin gerade dabei eine Renovierung des OG zu planen.
Ich habe nun das Problem, dass es nur eine 5x6mm2 Zuleitung aus dem Keller gibt und auch die Hauptleitung mit 5x10mm2 zu klein ist. Der Grund ist,
das ich einen Durchlauferhitzer im OG installieren will.
Ein verlegen einer dickeren Leitung vom Keller ins OG ist nur sehr schwer zu realisieren. Von der Hauptleitung mal abgesehen.
Nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist vom HAK auf dem Dachboden eine 10mm2 Leitung ins OG zu legen und einen 2ten Zähler + UV zu setzen. Oder was noch besser wäre einen 2ten Zähler auf dem Dachboden installieren und von dort mit 5x10mm2 ins OG und da dann einen neuen UV setzen.
https://www.dropbox.com/s/5v92ebvoepupopz/Strom.jpg?dl=0
Bin für jeden Rat dankbar
Gruß Patrik