S
schaplatti
- Beiträge
- 55
Hallo,
ich wohne in Norwegen. Wie mir der Elektriker verraten hat ist hier IT230 Standard (ist sonst wohl nur noch in Albanien normal). D.h. an meinem Sicherungskasten im Haus liegen keine 400V, sondern nur 230V an.
Ich habe eine Saune im Keller eingebaut mit einem Harvia Senator Ofen mit 9kW und einer Sentiotec A2 Steuerung. Beides ist im Prinzip auf 400V-Anschluss ausgelegt. Laut der Hersteller ist es trotzdem möglich diese mit 3 Phasen und Erde (N-Leiter gibt es in Norwegen nicht) anzuschliessen.
Laut Hersteller muss der Elektriker hier mit Brücken arbeiten. Anschluss soll wie in den beigefügten Schemata möglich sein.
Der Elektriker hier legte also ein 3-phasiges Kabel mit 3x 25A Sicherungen vom Sicherungskasten zur Sauna.
Als er die Sauna dann anschliessen sollte, meinte er das ginge nur mit einer anderen Steuerung die mit 230V funktioniert. Nachdem ich ihm die Schaltpläne des Herstellers präsentierte, meinte er okay, so könnte man das dann doch realisieren.
Als er fertig war und wieder abfuhr stellte ich abends fest, das der Ofen nun Dauerstrom hatte, selbst als die Steuerung ausgeschaltet war. Musste also Sicherung raus machen um den Ofen auszuchalten.
Der Elektriker kam wieder und fummelte 1,5 Stunden rum. Dann meinte er es ginge nicht, entweder wäre immer Strom oder alles tot. Die Anschlusspläne vom Hersteller meinte er seien unbrauchbar. Eine halbe Stunde später meinte er das er es nun doch hinbekommen hätte, auf seine Weise.
Alles schien zu funktionieren, aber die Sauna heizt nun selbst bei voller Power nur auf bis zu 60Grad.
Nun sagt der Elektriker das die Interphasespannung (möglich das heisst anders auf deutsch) zu gering sei und der Ofen deswegen nicht mehr heize.
Er meint nun ich bräuchte eine neue Steuerung oder einen Transformator von 230V auf 400V.
Wem soll ich als Laie nun glauben? Dem Hersteller oder dem Elektriker? Leider ist es total unmöglich hier in Norwegen einen Elektriker zu bekommen und ich habe bereits bezahlt für den Anschluss. Deshalb muss ich nun heraus finden wer recht hat. Hoffe jemand hier weis Rat.
Vielen Dank,
schaplatti
ich wohne in Norwegen. Wie mir der Elektriker verraten hat ist hier IT230 Standard (ist sonst wohl nur noch in Albanien normal). D.h. an meinem Sicherungskasten im Haus liegen keine 400V, sondern nur 230V an.
Ich habe eine Saune im Keller eingebaut mit einem Harvia Senator Ofen mit 9kW und einer Sentiotec A2 Steuerung. Beides ist im Prinzip auf 400V-Anschluss ausgelegt. Laut der Hersteller ist es trotzdem möglich diese mit 3 Phasen und Erde (N-Leiter gibt es in Norwegen nicht) anzuschliessen.
Laut Hersteller muss der Elektriker hier mit Brücken arbeiten. Anschluss soll wie in den beigefügten Schemata möglich sein.
Der Elektriker hier legte also ein 3-phasiges Kabel mit 3x 25A Sicherungen vom Sicherungskasten zur Sauna.
Als er die Sauna dann anschliessen sollte, meinte er das ginge nur mit einer anderen Steuerung die mit 230V funktioniert. Nachdem ich ihm die Schaltpläne des Herstellers präsentierte, meinte er okay, so könnte man das dann doch realisieren.
Als er fertig war und wieder abfuhr stellte ich abends fest, das der Ofen nun Dauerstrom hatte, selbst als die Steuerung ausgeschaltet war. Musste also Sicherung raus machen um den Ofen auszuchalten.
Der Elektriker kam wieder und fummelte 1,5 Stunden rum. Dann meinte er es ginge nicht, entweder wäre immer Strom oder alles tot. Die Anschlusspläne vom Hersteller meinte er seien unbrauchbar. Eine halbe Stunde später meinte er das er es nun doch hinbekommen hätte, auf seine Weise.
Alles schien zu funktionieren, aber die Sauna heizt nun selbst bei voller Power nur auf bis zu 60Grad.
Nun sagt der Elektriker das die Interphasespannung (möglich das heisst anders auf deutsch) zu gering sei und der Ofen deswegen nicht mehr heize.
Er meint nun ich bräuchte eine neue Steuerung oder einen Transformator von 230V auf 400V.
Wem soll ich als Laie nun glauben? Dem Hersteller oder dem Elektriker? Leider ist es total unmöglich hier in Norwegen einen Elektriker zu bekommen und ich habe bereits bezahlt für den Anschluss. Deshalb muss ich nun heraus finden wer recht hat. Hoffe jemand hier weis Rat.
Vielen Dank,
schaplatti