Haben meine Vorredner eigentlich schon ausgiebig beantwortet... Sogar mit Artikelbezeichnungen.
Für dich nichts... Es sind Mängel die er zu beseitigen hat.
Wenn man mal genauer hinsieht, wird sicherlich noch mehr aufkommen.
Hab mir gerade das Bild vom HAK nochmal angesehen... Das ist ja gruselig!
Das Einspeisekabel ist viel zu eng gebogen und die Verlegung der Erdung unter aller Sau.
Das ganze Ausmaß lässt sich sicherlich nicht von dir beurteilen bzw darstellen.
Habt ihr einen Bauberater?
Ansonsten könnten die Kosten für einen Sachverständigen in diesem Fall gut angelegt sein.
Ok habe jetzt raus bekommen, was ihr meint. Es geht darum, dass die Schienen, wo diese Reihenklemmen drauf sind - das da noch ein Stück Gummi zwischen Schiene und Schrankleiste kommen muss, richtig?
Was ist das Problem, dass das Kabel so eng gebogen ist?
Das war aber glaube ich, eine andere Firma, sowas dürfen ja nur bestimmte Firmen machen oder?
Naja Bauberater ist leider auch der Bauleiter..
Hatten einen Gutachter von der Dekra da zur Vorabnahme, der hat nur im Sichtbereich ziemlich viele Mängel aufgeschrieben
24 Seiten insg.
Elektro war nicht dabei. Nimmt er aber jetzt auch mit auf.
Ich sehe in dem Verteiler leider noch sehr viel mehr Mängel, als von den Kollegen hier im Forum bisher aufgelistet wurden. Zudem ergibt sich dann immer die Frage, wie die restliche Installation ausschaut, wenn es schon am grundlegenden Aufbau einer Verteilung scheitert. Ein Sachverständiger zerlegt dir diesen Verteiler jedenfalls auf drei Seiten Mängellisten...
Da die betriebsmittelkennzeichnung falsch ist, wage ich fast schon garnichts nach dem zugehörigen Schaltplan zu fragen!?
Einen Schaltplan haben wir nicht, noch nicht mal eine Beschriftung der Sicherungen etc.
Einzig was wir haben, sind sehr viele Fotos von den ganzen Kabel noch im Rohbau. Mit denen kann ich zur Not rauskriegen, wie viele Kabel wo lang verlegt wurden etc.
Aber da habe ich auch schon Fehler gefunden: Z.b. Wurden die Cat7 um 90° gelegt, die Leitungen wurden dann zum Teil 3 Fach übereinander gelegt (also mit Kabelschacht), und das Ganze wurde dann direkt an Wänden und um Ecken gelegt.
Hmm, geht es wirklich um die Mängelbeseitigung?
Irgendwie kam in mir bereits beim ersten Beitrag des TE schon ein Gefühl, dass es lediglich um Rechnungskürzung geht.....
Uns geht es darum, dass wir eine vernünftige Leistung bekommen und dass wir endlich fertig werden.
Der Bau geht jetzt schon seit über 1 Jahr. Das einzige Druckmittel, was wir leider haben, ist es Geld zurück zu halten, bis die Arbeiten erledigt sind und diese auch mängelfrei.
Aber auch nur was berechtigt ist.
Daher die Frage, was das ca. kostet, oder wie viele Arbeitsstunden es sind.