Hallo und schönen guten Abend zusammen,
eine Frage zum Ablesen von Auslösekennlinien hätte ich mal.
Aufgabe: Ein weiterer Stromkreis ist mit einem LS - Schalter 20 A Typ B abgesichert. Sie schließen ein Gerät an, das einen Körperschluss hat und der Elektromagnetische Auslöser des LS Schalters sofort anspricht. Wie groß
muss der Strom mindestens gewesen sein, dass diese Auslösung erfolgte?
Antwort Lösungsblatt: größer als 100A
Frage meinerseits: Wenn der LS durch den Elektromagnetischen Auslöser sofort abschaltet, orientiere ich mich zum ablesen des Stromes auf der Zeitebene quasi auf 0s und auf der Ebene des Bemessungsstromes am maximalen Vielfachen dessen.
Also bei einem LS 20A Typ B wäre das ein Strom von 6 x dem Bemessungsstromes, also 6 x 20A = 120A.
Kann ich das so verstehen?
Vielen Dank und beste Grüße