Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Scheinst die nicht zu kennen, die im Türschließer gleich eingebaut sind. Um so einen wird es hier wohl gehen.Wenn das tatsächlich eine Brandschutztüre ist, haben manuelle Feststellanlagen da nichts verloren.
Hier können maximal Magnethalter montiert sein, die im Alarmfall die Türe schließen lassen. (selbstzufallende Tür)
Daneben ist ein Handfeuermelder, gibt also bestimmt eine BMA, warum sollte da an der tür ein Melder sein.Die haben dann für gewöhnlich auch gleich einen Rauchmelder an der Laufschiene.
Das an der Tür sieht aber nicht danach aus, als wenn das so ist.
Der Rauchmelder ist schon in dem Obentürschließer integriert.
Die Magnetkontakten sind natürlich auch drin.
Die Frage ist, ob man auf anderer Seite (Innenseite Flur) den Schließer einbauen kann?
Nö, wenn die Tür auch manuel zu schließen geht nicht.Ich bezweifle mal sehr stark das es sich bei dieser Tür um eine Brandschutztür handelt ! Und bei Brandschutztüren ist immer ein Taster zum auslösen der Verriegelung
Ich bezweifle mal sehr stark das es sich bei dieser Tür um eine Brandschutztür handelt !
Und bei Brandschutztüren ist immer ein Taster zum auslösen der Verriegelung per Hand vorhanden.
Je nach Raumhöhe sind da auch Rauchmelder vorhanden .
Deckenhöhe ist viel weniger als 1 m.Sturzmelder im OTS und bei Deckenhöhe >1m dann separate Deckenmelder wären dafür gängig.
die musst du doch als ELEKTRIKER kennen!Dafür gibt es Normen und
Da hast Du natürlich Recht. Brandschutzplan lesen.Und ob das Rauchschutztüren oder nur eine Windschleuse ist geht aus dem Brandschutzkonzept und dem Brandschutzplan hervor
Nicht unbedingt... Man muss nur wissen woran man nichts zu suchen hat oder wo man sich nochmal belesen sollte.die musst du doch als ELEKTRIKER kennen!
Noch mal. Notwendiger Flur (innen), Rauchschutztür.
ich glaube nicht, dass du es weißt.
die musst du doch als ELEKTRIKER kennen!
Noch mal. Notwendiger Flur (innen), Rauchschutztür.
ich glaube nicht, dass du es weißt.