Hutschiene in Verteiler höher/niedriger

Diskutiere Hutschiene in Verteiler höher/niedriger im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi, mir ist aufgefallen dass man zb in den Hager VCxxCN Verteiler die Hutschienen höher oder niedriger einbauen kann als die vom Hesteller...
P

Pyrorider

Beiträge
235
Hi, mir ist aufgefallen dass man zb in den Hager VCxxCN Verteiler die Hutschienen höher oder niedriger einbauen kann als die vom Hesteller eingebaut sind, jetzt ist aber meine Frage: Wenn ich zb Sicherungsautomaten da einbaue, und die Schiene zb 2 Löcher tiefer einbaue, dann passt doch der Deckel vom Verteiler garnicht mehr drauf, warum gibt es die zusätzlichen Löcher dann? Bzw kann man die Deckel irgendwie "umbauen" damit der passt?
 
Hallo @Pyrorider

Siehe auch: DIN 43871 und EN 60670-24.

Modulgeräte können unterschiedliche Einbautiefen haben (Abstand von der Tragschiene zur Abdeckung). Bei den Leitungsschutzschaltern mit 6kA/10kA und Geräten, wie sie üblicherweise im Wohnungsbau zum Einsatz kommen, ist dieser Abstand meist ~45mm.

Es gibt aber viele Geräte in der 63A-Klasse, die man im Wohnbau nur ganz selten zu Gesicht bekommt. Dazu zählen Motorschutzschalter und Leistungsschalter, die größer sind und daher einen höheren Abstand zur Abdeckung benötigen.

Der Abstand der jeweiligen Tragschiene ist immer passend zu den verbauten Modulgeräten zu wählen. Anderenfalls wäre der Berührschutz nicht gewährleistet oder Du bekommst die Abdeckung nicht drauf.

Hilft Dir das weiter?

Potentialfrei
 
Es gibt neben Reg Einbaugeräten auch noch andere Sachen , die in einen Verteiler eingebaut werden können und wo die Schlitze in der Abdeckung eh durch Blindabdeckungen verschlossen werden . ZB Reihenklemmen und da ist es durchaus vom Vorteil wenn die Hutschienen im Abstand zueinander verändert werden können . Mit der Höhen oder Einbautiefenverstellung haben die Löcher da gar nichts zu tun.
 
Es gibt neben Reg Einbaugeräten auch noch andere Sachen , die in einen Verteiler eingebaut werden können und wo die Schlitze in der Abdeckung eh durch Blindabdeckungen verschlossen werden . ZB Reihenklemmen und da ist es durchaus vom Vorteil wenn die Hutschienen im Abstand zueinander verändert werden können . Mit der Höhen oder Einbautiefenverstellung haben die Löcher da gar nichts zu tun.
Die kann man also nicht nehmen um zb für LSS mehr Platz zum verdrahten zu schaffen?
 
Nein die Lage der Hutschienen ist durch die Abdeckung vorgegeben.
 
Thema: Hutschiene in Verteiler höher/niedriger

Ähnliche Themen

Alten Verteilerkasten (ca. 1970) erneuern

Häufigste Brandursache in privaten Häusern und Wohnungen

Umfangreiche Fragen zum Thema EMV/PA

Womit ungenutzte Löcher in Verteiler schließen?

Frage zur Zulässigkeit einer neuen UV

Zurück
Oben