Hallo Leute,
ich wende mich mit einem mich sehr wurmenden Thema an euch.
Um folgendes geht es:
Mein bester Kumpel hat sich für sein Kleingewerbe eine ganz alte Werkstatt gemietet. Deren Elektrik ist ein einziger Graus und bis ich die ganze Geschichte neu machen darf, muss ich für ihn schustern, damit er wenigstens seinen alten Hobel mit 4kw Motor und sehr altem Stern-Dreieck-Schalter nutzen kann.
Das hat folgenden Hintergrund:
Es gibt zwei Sicherungskästen. Einer für den Aufenthaltsraum und einer für die Werkstatträume. Der für die Werkstatträume ist aber gar nicht erst angeschlossen, hat gar keine Zuleitung.
Damit kein totaler Stillstand herrscht, habe ich also drei LS des ersten Sicherungskasten frei gemacht (bestehende Leitung jeweils oben raus und die drei Phasen der 4mm2 Leitung eingeführt), selbstverständlich auf das korrekte Drehfeld geachtet und wollte den Hobel dann in Betrieb nehmen.
Folgendes Problem:
Stellt man den Schalter auf erste Stufe, läuft alles normal und gut und top. Schaltet man auf die zweite Stufe, dann lösen entweder ein oder gleich zwei LS aus. Da ich alles korrekt verbunden habe, gehe ich von einem Fehler in diesem uralten Schalter aus. Dieser ist allerdings so alt, dass mein Wissen darüber gegen Null geht.
Das Besondere:
Dreht man den Schalter ganz langsam auf die zweite Stufe, läuft der Hobel wie er soll und macht seine Arbeit. Dreht man zu schnell, fliegt wieder ein bis zwei LS (genau im Moment des Umschaltens).
Sowas ist mir bisher noch nie untergekommen. Ich weiß natürlich, dass man einen passenden 3poligen LS nutzen sollte und das werde ich auch, sobald ich die ganze Geschichte da neu verdrahten darf.
Trotzdem würde ich gerne eure Einschätzung dazu wissen.
Mich verwirrt einfach, dass wenn der/die LS auslösen, es selten die gleichen sind. Es sind immer andere und auch nur, wenn man zu schnell auf die zweite Stufe schaltet. Ganz merkwürdig...
Bei 4kw und 400V dürfte der LS eigentlich auch nicht fliegen...
Ich freue mich auf eure Antworten oder ggf Rückfragen bei Unklarheiten!
Gruß Jan
ich wende mich mit einem mich sehr wurmenden Thema an euch.
Um folgendes geht es:
Mein bester Kumpel hat sich für sein Kleingewerbe eine ganz alte Werkstatt gemietet. Deren Elektrik ist ein einziger Graus und bis ich die ganze Geschichte neu machen darf, muss ich für ihn schustern, damit er wenigstens seinen alten Hobel mit 4kw Motor und sehr altem Stern-Dreieck-Schalter nutzen kann.
Das hat folgenden Hintergrund:
Es gibt zwei Sicherungskästen. Einer für den Aufenthaltsraum und einer für die Werkstatträume. Der für die Werkstatträume ist aber gar nicht erst angeschlossen, hat gar keine Zuleitung.
Damit kein totaler Stillstand herrscht, habe ich also drei LS des ersten Sicherungskasten frei gemacht (bestehende Leitung jeweils oben raus und die drei Phasen der 4mm2 Leitung eingeführt), selbstverständlich auf das korrekte Drehfeld geachtet und wollte den Hobel dann in Betrieb nehmen.
Folgendes Problem:
Stellt man den Schalter auf erste Stufe, läuft alles normal und gut und top. Schaltet man auf die zweite Stufe, dann lösen entweder ein oder gleich zwei LS aus. Da ich alles korrekt verbunden habe, gehe ich von einem Fehler in diesem uralten Schalter aus. Dieser ist allerdings so alt, dass mein Wissen darüber gegen Null geht.
Das Besondere:
Dreht man den Schalter ganz langsam auf die zweite Stufe, läuft der Hobel wie er soll und macht seine Arbeit. Dreht man zu schnell, fliegt wieder ein bis zwei LS (genau im Moment des Umschaltens).
Sowas ist mir bisher noch nie untergekommen. Ich weiß natürlich, dass man einen passenden 3poligen LS nutzen sollte und das werde ich auch, sobald ich die ganze Geschichte da neu verdrahten darf.
Trotzdem würde ich gerne eure Einschätzung dazu wissen.
Mich verwirrt einfach, dass wenn der/die LS auslösen, es selten die gleichen sind. Es sind immer andere und auch nur, wenn man zu schnell auf die zweite Stufe schaltet. Ganz merkwürdig...
Bei 4kw und 400V dürfte der LS eigentlich auch nicht fliegen...
Ich freue mich auf eure Antworten oder ggf Rückfragen bei Unklarheiten!
Gruß Jan