Dann ist das auch mal wieder eine TAB welcher der aktuellen Norm hinterher hinkt.
auch diese Leitungen sind nach AR-N 4100 die so gerne von den VNBs hochgehalten wird als Leitung mit PE aus zu führen.
Wo in der AR-N 4100 steht das? Ich habe die gerade durchgestöbert und folgendes gefunden. Unter 6.1 steht: "Hauptleitungen müssen im TN-System einen PE- bzw. PEN-Leiter in gemeinsamer Umhüllung mitführen." Im Anhang unter Bild 4 gibt es ein Anschlussbeispiel für das TT-System, wo ebenfalls eine Hauptleitung Typ "-O" verwendet wird. Also ist eine Hauptleitung ohne PE im TT-System auf jeden Fall normkonform.