Hallo zusammen,
Bin gerade in ein Mietshaus eingezogen, das noch in klassischer Nullung installiert ist.
Ich würde aber gerne einen RCD nachrüsten. Ich habe Elektriker gelernt, aber schon bin schon lange nicht mehr auf dem Bau tätig, daher hoffe ich ihr könnt mir helfen, ob das so passt oder ich einen Denkfehler habe.
Ein Fi DARF so nicht nachgerüstet werden, da PEN nicht geschaltet werden darf. ( Wieso eigentlich nicht? Die Phase wird dabei ja unterbrochen.. Also kein Strom -> für Personen sicher? )
Teilweise umrüstung möglich/erlaubt/sinnvoll?
Einige Stromkreise sind anscheinend mal erneuert worden, dort ist alles 3 adrig, hier sehe ich, technisch zumindest, kein Problem.
In anderen sind 3 Adrige Leitungen, aber vom Schalter zur Lampe nur 2 Adrige.
Hier könnte ich die „Zuleitung“ ebenfalls über einen FI absichern, damit alle Steckdosen zumindest darüber laufen. Dafür nur die Brücken bei den Steckdosen entfernen. Lampe bleibt dann halt 2 Adrig.
Bin ich hier richtig? Bitte keine Diskussion ob es Vermieter oder Mietersache ist. Der Vermieter wird nicht alle Leitungen erneuern lassen. Mir ist der Personenschutz aber wichtig.
Alternativ könnte ich FI-unterputzSteckdosen einbauen. Diese sollten die nachfolgenden Steckdosen auch schützen? Hier muss bei den nachfolgenden auch die PEN Brücke entfernt werden?
Vielen Dank im Voraus
Bin gerade in ein Mietshaus eingezogen, das noch in klassischer Nullung installiert ist.
Ich würde aber gerne einen RCD nachrüsten. Ich habe Elektriker gelernt, aber schon bin schon lange nicht mehr auf dem Bau tätig, daher hoffe ich ihr könnt mir helfen, ob das so passt oder ich einen Denkfehler habe.
Ein Fi DARF so nicht nachgerüstet werden, da PEN nicht geschaltet werden darf. ( Wieso eigentlich nicht? Die Phase wird dabei ja unterbrochen.. Also kein Strom -> für Personen sicher? )
Teilweise umrüstung möglich/erlaubt/sinnvoll?
Einige Stromkreise sind anscheinend mal erneuert worden, dort ist alles 3 adrig, hier sehe ich, technisch zumindest, kein Problem.
In anderen sind 3 Adrige Leitungen, aber vom Schalter zur Lampe nur 2 Adrige.
Hier könnte ich die „Zuleitung“ ebenfalls über einen FI absichern, damit alle Steckdosen zumindest darüber laufen. Dafür nur die Brücken bei den Steckdosen entfernen. Lampe bleibt dann halt 2 Adrig.
Bin ich hier richtig? Bitte keine Diskussion ob es Vermieter oder Mietersache ist. Der Vermieter wird nicht alle Leitungen erneuern lassen. Mir ist der Personenschutz aber wichtig.
Alternativ könnte ich FI-unterputzSteckdosen einbauen. Diese sollten die nachfolgenden Steckdosen auch schützen? Hier muss bei den nachfolgenden auch die PEN Brücke entfernt werden?
Vielen Dank im Voraus