Und zwar habe ich mit einigen Hausbewohnern (Auch in anderen Wohngebäuden) gesprochen und einige ließen mich sogar rein und zeigten mir, dass ihr E-Herd komplett funktioniert (Sprich alle Platten + Backofen).
Das macht er praktisch auch, selbst an einer 16A-Sicherung. Probleme gibt es nur, wenn mehr als 2 Platten und der Backofen gleichzeitig betrieben werden und die zusammen gerad gmeinsam aufheizen. Dann ist ein Auslösen der Sicherung vorprogrammiert. Man darf eigentlich auch keinen Verbraucher über 4,6kW einphasig anschließen, aber das wird ja nicht von jedermann beachtet. Für einen vorteilhaften und störungsfreien Betrieb ist aber der Anschluß an mehrere Stromkreise geboten.
Jetzt war ich heute morgen im Keller und dachte gucke ich mir noch mal den Zählerschrank an. Jetzt war ich aber am falschen Zählerschrank und sah dann, dass hier L1,2,3 angezeigt werden und bei mir ja nur L2. In dem Zählerschrank waren bei allen Zähler die vorsicherung drin. (Das auf dem Bild ist also nicht mein Zähler).
Die haben einen Drehstromzähler und alle drei Außenleiter über den Zähler in Betrieb.
In dem Zählerschrank wo mein Zähler ist, sind einige vorsicherungen draußen.
Es gibt nur drei Vorsicherungen, je eine für L1, L2 und L3. L2 wird bei dir drin sein.
Könnte das also möglich sein, dass es daran liegt, dass nicht alle Vorsicherungen an den Zählern eingeschaltet sind und somit bei einigen dann nur eine Phase ankommt? Weil wenn das ja sein könnte, wäre der Fehler eigentlich ziemlich easy und vielleicht haben irgendwelche Leute am Zählerschrank rum gespielt und damit diesen "Fehler" ausgelöst.
Nein, das ist absichtlich so gemacht worden, so dass nur ein Außenleiter in der Wohnung ankommt.
Einige Nachbarn trifft man hier nie an somit würden die das vielleicht auch nicht mitbekommen. Will jetzt auch nicht einfach überall die Sicherungen rein machen sonst bin ich Schuld wenn noch was passiert.
Genau, wenn das Wohnungsnetz auf Drehstrom installiert wäre, hätte die schon einen Ausfall bemerkt. Es werden möglicherweise offenliegende Leiter unter Spannung gesetzt und wenn es nur im Verteiler ist.
Falls das natürlich nicht der "Fehler" sein kann sry für meine Unwissenheit aber so lernt man immer was dazu.
Wenn der Zähler nur L2 anzeigt, liegt das nicht an fehlenden Vorsicherungen. Was sind da überhaupt für welche drin? Der Zähler wird dann nur mit L2 angefahren, L1 und L3 fehlen. Wenn unter dem Zähler selektive Hauptleitungsschutzschalter vorhanden sind, dann gibt es je einen Hebel für L1, L2 und L3. Sind die Adern am Zähler alle angeschlossen, dann arbeitet der Zähler auch mit allen Außenleitern, wenn der Hebel oben ist. Sind zusätzlich noch Vorsicherungen offen, dann kommen auch nicht alle drei Außenleiter in der Wohnung an, immer vorausgesetzt, dass am Zähler alles komplett durchverdrahtet ist. Leitungsschutzschalter und Sicherungen kann ein Laie selbst durchschalten. Wenn das nicht mechanisch und durch Plomben gesperrt ist, ist das kein Problem.