Das Problem ist aber doch wenn ja doch alles nur 1 Phasig läuft, dass die funktionen des Herdes ja nur beschränkt laufen werden wo mir gesagt wurde, dass der Vemieter/Wohnungsgesellschaft da eher im Recht wären nichts ändern zu müssen.
Das ist grundsätzlich richtig. Es besteht kein Anspruch auf Drehstrom.
Doch dann frage ich mich, warum 3 B16 Automaten verbaut sind und die Herdanschlussdose 5 Adrig ist statt 3 Adrig.
Weil vieleicht bei der Installation des Verteilers und der Herdanschlußleitung sich jemand Gedanken gemacht hat, das etwas zukunftssicher zu gestalten. 3 Leitungsschutzschalter sind bei Einphasen-Wechselstrom nicht möglich zu betreiben.
Da macht man sich etwas sorgen ich mein kein Problem trage gern einige Kosten wie z.b für den FI aber für mich gehört der Rest ja irgendwie zu einem normalen Wohnen.
Ein FI kann nur an Stromkreisen betrieben werden die durchgängig einen seperaten Neutral- und Schutzleiter besitzen. Ein FI ist zwar von Vorteil, eine Pflicht besteht aber nur, wenn die Anlagen nach dem entsprechenden Stichtag errichtet wurden. Einen generellen Anspruch auf einen FI gibt es daher nicht und er ist auch heute nicht für alle Stromkreise vorgeschrieben. So benötigt ein Herdanschluss auch heute noch keinen FI. Auch eine FI-Steckdose an einer zweiadrigen, klassisch genullten Leitung nützt nichts, wenn der PEN ausfällt. Dann besteht die gleiche Gefahr, wie allgemein bei der klassischen Nullung, nämlich dass an Gehäusen von angeschlossenen Geräten eine gefährliche Spannung anliegen kann.
Aber eine Frage hätte ich doch noch. Ist es eigentlich zulässig eine Sicherung für die ganze Wohnung zu haben wenn darüber auch noch die Waschmaschine läuft?
Nicht gerade günstig, aber so erlaubt.
Bei vielen anderen Wohnung ist doch z.b die Waschmaschine auf eine eigene Sicherung bzw die Steckdose dafür. Hab mir schon extra einen Reisewasserkocher gekauft, damit ich bloß nicht die Sicherung belaste wenn die Waschmaschine etc läuft.
Bei Neuanlagen ist für Stromkreise ab 2kW ein eigener Stromkreis vorzusehen. Bei Altanlagen gibt es keine Einschränkungen.