FI Schalter lösen ständig aus

Diskutiere FI Schalter lösen ständig aus im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, seit ein paar Tagen lösen ständig unsere FI Schalter aus, jedoch fliegt keine spezifische Sicherung raus. Daher bin ich etwas...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Den Elektriker, denn hier muß ein Falschanschluss vorliegen.
Ein Stromkreis wird auf der einen Seite an FI1 und an seinem anderen Ende an FI2 angeschlossen sein!
 
Ich denke, der Elektriker ist, der erste der mal richtig messen sollte.
Der soll auf jedem Fall das VDE Messgerät mitbringen und auch kennen.
Leckstromzange ist auch sinnvoll.

Natürlich kann es an der Wärmepumpe liegen.
Diese könnte Störungen ins Netz geben und die anderen RCD (FI) beeinflussen....
Da muss man sehen, wenn die anderen Messung keine Lösung bringen.
 
Wenn beide FI rausfliegen, den Elektriker.
 
So machen wir es, vielen Dank nochmal an euch alle für die Tipps und Hilfe
 
Da sollte man sich einen Sachverständigen zur Beweissicherung holen, damit man nicht hinterher die Rechnung präsentiert bekommt, für Fehler, die andere verbockt haben!
 
Da sollte man sich einen Sachverständigen zur Beweissicherung holen, damit man nicht hinterher die Rechnung präsentiert bekommt, für Fehler, die andere verbockt haben!
Genau und der kostet dreimal soviel wie die Reparatur.
Und die Reparatur und Gutachterkosten werden dann noch eingeklagt,damit der Advokat auch noch was verdient.
Kann man machen,wenn Geld im Überfluss vorhanden ist.
 
Für alle, die es interessiert: der Elektriker war hier und tatsächlich war ein N falsch verbunden. Sobald die Wärmepumpen einen Heizstab angesprochen hat, hat es peng gemacht.
 
Interessant das bei so Temperaturen schon der Heizstab anspringt.
Da würd ich mal nach schauen lassen.
 