Wieviel Strom kann dauerhaft aus einem 16A-Leitungsschutzschalter kommen?
Die Raumtemperatur, in der Verteilungen montiert sind, darf bis zu 35°C betragen. Bei einer angenommenen Innentemperatur von 50°C liefert ein Leitungsschutzschalter nur noch 14,1A (Quelle: ABB). Und das auch nur wenn er alleine montiert ist. Bei 2-3 nebeneinander montierten LSS kommen nur noch 90% heraus. Bei 4-5 sind es 80%, bei 6 Stück oder mehr sind es 75%. (Auch ABB).
Mal angenommen, es sind 2 Stück bei 50°C, dann kommen nur noch 14,1A x 0,9 = 12,7A raus.
In Frankreich hat man Steckdosen ähnlich Schuko (mit Stifterde), sonst sind sie gleich, es ist auch ein 16A-Stecksystem. Man möchte damit Autos mit 16A laden. Die Steckdosennorm IEC60884-1:2022 stellt im Annex I Anforderungen an den Dauerbetrieb "HL application = high load application" (in Deutschland nicht zulässig). Jetzt gibt es ein Problem:
- Das Stecksystem ist ein 16A-Stecksystem (CEE 7/5), vergleichbar mit "Schuko".
- Ein 16A-Leitungsschutzschalter kann aber dauerhaft in der Praxis überhaupt keine 16A liefern!
Deshalb möchte man mit 20A absichern!
Ich habe jetzt ganz kühn behauptet: "Man darf kein 16A-Stecksystem mit 20A absichern, das ist verboten!".
Ich hatte gehofft, daß es dafür eine klare Regel im Vorschriftenwerk gibt, zumindest hier in Deutschland. Leider gibt es die aber scheinbar nicht. Begründungen sind immer angreifbar, und seien sie auch noch so gut.
Gruß
akapuma