Hallo,
ich bin etwas ratlos: Ich habe drei RCBOs (FI/LS) nebeneinander installiert. Zweimal Typ B für Außenanlagen und Schuppen, einmal Typ C für Werkstatt mit Drehstrommaschinen mit hohen Anlaufströmen.
Die 2 Typ B RCBO lassen sich problemlos schalten und funktionieren.
Der mittlere Typ C lässt sich aber selbst ohne Last angeschlossen zu haben nicht einschalten.
Das verstehe ich einfach nicht. Es muss an der Auslösecharakterisitk liegen, obwohl C ja höhere Einschaltströme können muss?!?
Vorher war da auch ein Typ B drin, der problemlos funktionierte. Er flog jedoch raus, als zusätzlich zur großen Säge der Sauger einschaltete. Alternativ muss ich wohl wieder Typ B montieren und eine Einschaltstrombegrenzung. Aber warum der Typ C nicht funktioniert würde ich trotzdem gerne wissen. Könnt ihr dazu etwas sagen? Vielen Dank!
ich bin etwas ratlos: Ich habe drei RCBOs (FI/LS) nebeneinander installiert. Zweimal Typ B für Außenanlagen und Schuppen, einmal Typ C für Werkstatt mit Drehstrommaschinen mit hohen Anlaufströmen.
Die 2 Typ B RCBO lassen sich problemlos schalten und funktionieren.
Der mittlere Typ C lässt sich aber selbst ohne Last angeschlossen zu haben nicht einschalten.
Das verstehe ich einfach nicht. Es muss an der Auslösecharakterisitk liegen, obwohl C ja höhere Einschaltströme können muss?!?
Vorher war da auch ein Typ B drin, der problemlos funktionierte. Er flog jedoch raus, als zusätzlich zur großen Säge der Sauger einschaltete. Alternativ muss ich wohl wieder Typ B montieren und eine Einschaltstrombegrenzung. Aber warum der Typ C nicht funktioniert würde ich trotzdem gerne wissen. Könnt ihr dazu etwas sagen? Vielen Dank!