H
Henning74
- Beiträge
- 14
Moin,
Ausgangslage:
Ich habe einen 400v Anschluss (CEE Stecker 16A) in der Garage, ein 4 mm² Kabel geht ~3m zum Sicherungskasten, dort sind 3xK16A LSS und ein Fi 25A. Das angeschlossene Gerät zieht ~6.4kw.
Soweit alles ok.
Jetzt soll noch ein zweiter Trockner (32a Stecker/ 14kw) dazu kommen.
Idee1:
Ein neues 4 mm² Kabel legen lassen, 32a Steckdosen und die andere Seite absichern mit: 3polig 32A Lss (Gegebenenfalls mit 40A Fi)
Idee2:
Da der Sicherungskasten der Hausverteilung schon recht voll ist:
Altes Kabel raus, neues Kabel 6 mm² (oder 10 mm²) legen lassen. In der Garage eine Unterverteilung zu jeweils einer 16a und 32a Steckdose. Im Sicherungskasten ein LSS+Fi für dann 20,4Kw einbauen lassen. (Müßte es im diesen Fall dann auch 3x 32A LSS und 40A Fi sein oder ist man sicherer wenn man eine Nummer größer nimmt: zB. 35A?)
Dazu meine Fragen:
Zu Idee1
-muss die (neue) Leitung zwingend einen Fi haben? Es hängt nur der Trockner dran.
-gibt es in dieser Größenordnung einen vernüftigen LSS+Fi in einem Gerät?
Zu Idee2
- Gibt es einen Nachteil die zwei Geräte über ein Kabel laufen zu lassen? Der eine Trockner läuft im Dauerbetrieb, der andere immer nur sehr kurz (Interval: 3-6 sek dann Pause / deshalb auch K16a Lss da die anderen ausgelöst haben)
-Kann man sich „überabsichern“, wenn dann z.B. nur der kleine Trockner läuft? Oder ist es nur eine Kostenfrage, dass man immer den kleinstmöglichen LSS nimmt?
(und ja: Geräte ab 11KW muss man anmelden, habe ich leztztens schon mal gelesen
Ausgangslage:
Ich habe einen 400v Anschluss (CEE Stecker 16A) in der Garage, ein 4 mm² Kabel geht ~3m zum Sicherungskasten, dort sind 3xK16A LSS und ein Fi 25A. Das angeschlossene Gerät zieht ~6.4kw.
Soweit alles ok.
Jetzt soll noch ein zweiter Trockner (32a Stecker/ 14kw) dazu kommen.
Idee1:
Ein neues 4 mm² Kabel legen lassen, 32a Steckdosen und die andere Seite absichern mit: 3polig 32A Lss (Gegebenenfalls mit 40A Fi)
Idee2:
Da der Sicherungskasten der Hausverteilung schon recht voll ist:
Altes Kabel raus, neues Kabel 6 mm² (oder 10 mm²) legen lassen. In der Garage eine Unterverteilung zu jeweils einer 16a und 32a Steckdose. Im Sicherungskasten ein LSS+Fi für dann 20,4Kw einbauen lassen. (Müßte es im diesen Fall dann auch 3x 32A LSS und 40A Fi sein oder ist man sicherer wenn man eine Nummer größer nimmt: zB. 35A?)
Dazu meine Fragen:
Zu Idee1
-muss die (neue) Leitung zwingend einen Fi haben? Es hängt nur der Trockner dran.
-gibt es in dieser Größenordnung einen vernüftigen LSS+Fi in einem Gerät?
Zu Idee2
- Gibt es einen Nachteil die zwei Geräte über ein Kabel laufen zu lassen? Der eine Trockner läuft im Dauerbetrieb, der andere immer nur sehr kurz (Interval: 3-6 sek dann Pause / deshalb auch K16a Lss da die anderen ausgelöst haben)
-Kann man sich „überabsichern“, wenn dann z.B. nur der kleine Trockner läuft? Oder ist es nur eine Kostenfrage, dass man immer den kleinstmöglichen LSS nimmt?
(und ja: Geräte ab 11KW muss man anmelden, habe ich leztztens schon mal gelesen