@Gummibaer:
Du hast geschrieben:
"Hallo, ja der Boiler hat Verbindung zur Wasserleitung. Und wie ist das gemeint der Boden steht unter Spannung?"
Wenn man davon ausgeht, dass der Boiler, die Spüle und die Wasserleitung metallisch miteinander verbunden sind und die Wasserleitung noch durchgehend aus Metall besteht. (Was wir aber nicht sicher wissen), also Erdpotential haben müsste?
Und dein einpoliger Spannungsprüfer leuchtet, wenn Du vor der Spüle stehst und mit der Spitze die Spüle berührst, aber sonst nichts im Raum mit der anderen Hand berührst. Dann müsste man davon ausgehen, dass der Boden in der Küche unter Spannung steht?
Aber wie gesagt, aus der Ferne ist schwer was zu sagen. Ein gelernter Fachmann müsste im oder am Haus einen verlässlichen Bezugspunkt mit Erdpotential suchen und von diesem ausgehend, Messungen durchführen.
Oder einfach mal alle Klemmstellen in Abzweigdosen besagter Zuleitung überprüfen, um dem Spuk ein Ende zu setzen. Könnte auch mal sein, dass der PEN abgebohrt wurde???
Wenn das in Leerrohren verlegt ist, wäre anzuraten, die alte zweiadrige Installation herauszunehmen und durch ein TN-S System mit separat verlegten PE und N zu ersetzen. Idealerweise auch RCDs einzubauen, falls möglich.