Hallo Zusammen,
ich habe mir vor Kurzem den Thalheimer ESS 120 Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A bestellt, um für verschiedene Anwendungen eine variable Wechselspannung zu haben.
Nun mache ich mir Gedanken, wie ich den Trafo optimal gegen Überlast und Überstrom schützen kann.
Für mich ergibt es am meisten Sinn , die Überstromschutzeinrichtung auf die Ausgangsseite zu setzen, da der Eingang ja bereits durch den LSS der Steckdose abgesichert ist, an die der Trafo angeschlossen ist (max. 16A).
Nun bin ich am Überlegen, welche Art von Überstromschutzeinrichtung ich für die Ausgangsseite vorsehen soll. Ich dachte da jetzt entweder an einen Motorschutzschalter (16-20A) oder einen Leitungsschutzschalter (B13 oder B16).
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass selbst im worst case, d.h. kleinstmögliche Ausgangsspannung und Kurzschluss, eine rechtzeitige Abschaltung erfolgt, ohne dass der Transformator Schaden nimmt.
Nun meine Fragen, zunächst zu der Variante mit dem LSS:
Der LS-Schalter mit B oder C-Charakteristik ist ja durchaus sehr tolerant, was Überstrom angeht. Bei einem B16 können im schlimmsten Fall ca. 23A für eine Stunde fließen, bevor eine Abschaltung erfolgt. Ich bin mir nicht sicher, ob das für den Tranformator reicht, um nicht abzurauchen? Die zweite Frage ist, ob der Kurzschlusstrom des Trafos bei kleinen Ausgangsspannungen ausreicht um einen B-LSS magnetisch auszulösen?
Und zum Motorschutzschalter:
Dieser reagiert auf Überstrom ja wesentlich empfindlicher als der LSS, ist dafür aber bei der magnetischen Auslösung toleranter. Des Weiteren dachte ich bis jetzt immer , dass der MSS einen relativ hohen Innenwiderstand besitzt, welcher bei kleinen Ausgangsspannungen zu hohen Verlusten führen würde, zumal ich die 3 Pole in Reihe schalten müsste. Stimmt das oder gilt das nur für solche mit sehr kleinen Nennströmen?
Was würdet Ihr sagen, welche Absicherung in diesem Fall die beste wäre?
PS: Gegen den hohen Einschaltstrom habe ich mir bereits etwas überlegt. Ich werde einen 6,8 Ohm Widerstand in Reihe schalten, welcher anschließend mit einem Schalter oder Schütz überbrückt wird.
Viele Grüße
Melvin
ich habe mir vor Kurzem den Thalheimer ESS 120 Regeltransformator 1 x 230 V 5000 VA 20 A bestellt, um für verschiedene Anwendungen eine variable Wechselspannung zu haben.
Nun mache ich mir Gedanken, wie ich den Trafo optimal gegen Überlast und Überstrom schützen kann.
Für mich ergibt es am meisten Sinn , die Überstromschutzeinrichtung auf die Ausgangsseite zu setzen, da der Eingang ja bereits durch den LSS der Steckdose abgesichert ist, an die der Trafo angeschlossen ist (max. 16A).
Nun bin ich am Überlegen, welche Art von Überstromschutzeinrichtung ich für die Ausgangsseite vorsehen soll. Ich dachte da jetzt entweder an einen Motorschutzschalter (16-20A) oder einen Leitungsschutzschalter (B13 oder B16).
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass selbst im worst case, d.h. kleinstmögliche Ausgangsspannung und Kurzschluss, eine rechtzeitige Abschaltung erfolgt, ohne dass der Transformator Schaden nimmt.
Nun meine Fragen, zunächst zu der Variante mit dem LSS:
Der LS-Schalter mit B oder C-Charakteristik ist ja durchaus sehr tolerant, was Überstrom angeht. Bei einem B16 können im schlimmsten Fall ca. 23A für eine Stunde fließen, bevor eine Abschaltung erfolgt. Ich bin mir nicht sicher, ob das für den Tranformator reicht, um nicht abzurauchen? Die zweite Frage ist, ob der Kurzschlusstrom des Trafos bei kleinen Ausgangsspannungen ausreicht um einen B-LSS magnetisch auszulösen?
Und zum Motorschutzschalter:
Dieser reagiert auf Überstrom ja wesentlich empfindlicher als der LSS, ist dafür aber bei der magnetischen Auslösung toleranter. Des Weiteren dachte ich bis jetzt immer , dass der MSS einen relativ hohen Innenwiderstand besitzt, welcher bei kleinen Ausgangsspannungen zu hohen Verlusten führen würde, zumal ich die 3 Pole in Reihe schalten müsste. Stimmt das oder gilt das nur für solche mit sehr kleinen Nennströmen?
Was würdet Ihr sagen, welche Absicherung in diesem Fall die beste wäre?
PS: Gegen den hohen Einschaltstrom habe ich mir bereits etwas überlegt. Ich werde einen 6,8 Ohm Widerstand in Reihe schalten, welcher anschließend mit einem Schalter oder Schütz überbrückt wird.
Viele Grüße