Und du weißt woher, dass es kein PEN ist?Ist kein PEN Leitung. Im Hauptverteiler auf N geklemmt. PE wurde nicht gezogen.
Den FI / RCD kann ich doch im nachhinein testen ob der auslöst.
Mit nem Spannungsprüfer.
Eine Funktion des RCD kann NICHT mit dem Spannungsprüfer, egal ob einpolig oder vielpolig festgestellt werden! Außerdem sieht es wie gesagt so aus, als das nicht alle Stromkreise über den RCD abgesichert sind, somit ist diese kleine Brücke in diesen Stromkreisen deine einzige Sicherheit. Diese in den nächsten Verteiler nach vorne zu verlegen ist Unsinn.
Wie gesagt ohne Foto vom vorher befindlichen Verteiler ist eine derartige Änderung lebensgefährlich