Hallo Strippe, was soll denn dieser Beitrag? Das ist doch alles Geschichte und längst nicht mehr zulässig, da die Gefährlichkeit inzwischen erkannt wurde. Du irritierst hier nur Laien.
Variante 1:
In der Steckdose, die erweitert wurde war die Zuleitung 3-Polig angeschlossen und irgendwo dann PE und N zusammengeklemmt.
Variante 2:
Das ist aber angeblich fachlich nicht richtig:
Na den damaligen Bestimmungen sollte man aber 3-Polig zur neuen Steckdose verlegen, den blauen blind legen und Grüngelb in der Steckdose brücken. Ich habe da irgendwo noch was liegen was ich vor über 20 Jahren von meiner Firma erhalten hatte wo das drinnen steht.
Natürlich ist es zwischenzeitig aufgehoben worden als die VDE 0100-410 gültig wurde.
Die Frage des unterbrochenem PE sehe ich da nicht so Kritisch eher könnte ich Kotzen wenn die Federn des Schutzleiters mit Farbe zugekleistert sind und so die Funktion des PE von Pfuschern aufgehoben wird. Ein Maler als Fachkraft klebt die Steckdose fachgerecht ab und demontiert diese nicht.
Reinste Selbstmordanlage! Die offenen Gabeln der Phasenschine gehören vollständig abgedeckt.
@werner_1Natürlich ist es zwischenzeitig aufgehoben worden als die VDE 0100-410 gültig wurde.
Gefahr bewusst ist - das wäre schön. Da reicht schon ein versehendliches Berühren mit Werkzeug um einen Kurzschluß herbeizuführen - dass geht schneller als man denkt. Und der Lichtbogen ist nicht ohne der dabei entsteht, hängt ja oft direkt an der NH."Selbstmordanlage" sind harte Worte. Da sind Steckdosen schon viel gefährlicher, zumal hier oft Laien daran arbeiten.
Einen Verteilerkasten wird kaum einer öffnen der sich der Gefahren nicht bewusst ist.
Gefahr bewusst ist - das wäre schön. Da reicht schon ein versehendliches Berühren mit Werkzeug um einen Kurzschluß herbeizuführen - dass geht schneller als man denkt. Und der Lichtbogen ist nicht ohne der dabei entsteht, hängt ja oft direkt an der NH.
Wenn du an der Anlage messen möchtest, fällt der Punkt "Freischalten" schon mal weg.Für was gibt es die 5 Sicherheits Regeln
@Pumukel
Der Vorteil des von dir bevorzugten 3-pol. Anschlusses erschließt sich mir zunächst nicht.
Wenn ich zwischen Abzweigdose und Steckdose den aufgeteilten PE bei einer Dübelbohrung erwische, werden doch alle eingesteckten SKI- Geräte und zwar unbemerkt ohne Schutzleiter betrieben. Wenn in dem Gerät ein Masseschluss entsteht, habe ich Netzspannung auf dem Gehäuse und damit doch das gleiche Gefährdungspotenzial wie beim PEN-Bruch in der Zweileiter-KN.