Strippe-HH
- Beiträge
- 5.153
- Beruf
- Rentner, vorher Elektroinstallateur
Wenn jemand eine Altbauwohnung mit alten Elektrobestand mit einen neuen Bad versehen möchte, dagegen gibt es ja keine Einwände.
Die alte Elektroanlage im Bad wird stillgelegt, aber da geht man an den Bestand bei (Abzweigdose) und in dieser muss die vorhandene Verbindungsleitung zu weitergehenden Räumen nach ausklemmen nicht gebräuchlicher Leitungen wieder durchverbunden werden und man hat leider 2-Polige Leitungen. So wäre das allerdings ein eingriff in die Bestandsanlage wo sich der Installateur wieder in einer Zwickmühle befindet.
Da diese Wohnung verkauft werden soll, wehrt sich die Kundin gegen eine komplette Erneuerung der elektrischen Anlage in dieser 51m² 2Raum Wohnung, auch wo ich ihr ein schriftliches Prüfprotokoll über dem Zustand der Anlage ausgestellt hatte fruchtete das bei ihr nicht.
Nun habe ich mir folgendes Überlegt:
Badinstallation komplett erneuern mit Zuleitung von UV. und Wandbrennstelle über Ausschaltung und einer Steckdose
Zwei direkte Zuleitungen in Spülenbereich der Küche für WM und GS und beides über RCD.-
die sonstige Altinstallation in der Küche bleibt unangetastet, genauso wie die der anderen Räume.
Die Steigleitungsanlage und die UV ist von ca. 1995 also noch gebrauchsfähig, ein RCD ist vorhanden aber nicht angeschlossen.
Wie sehen denn das die Fachkollegen und wie würdet ihr handeln?
Die alte Elektroanlage im Bad wird stillgelegt, aber da geht man an den Bestand bei (Abzweigdose) und in dieser muss die vorhandene Verbindungsleitung zu weitergehenden Räumen nach ausklemmen nicht gebräuchlicher Leitungen wieder durchverbunden werden und man hat leider 2-Polige Leitungen. So wäre das allerdings ein eingriff in die Bestandsanlage wo sich der Installateur wieder in einer Zwickmühle befindet.
Da diese Wohnung verkauft werden soll, wehrt sich die Kundin gegen eine komplette Erneuerung der elektrischen Anlage in dieser 51m² 2Raum Wohnung, auch wo ich ihr ein schriftliches Prüfprotokoll über dem Zustand der Anlage ausgestellt hatte fruchtete das bei ihr nicht.
Nun habe ich mir folgendes Überlegt:
Badinstallation komplett erneuern mit Zuleitung von UV. und Wandbrennstelle über Ausschaltung und einer Steckdose
Zwei direkte Zuleitungen in Spülenbereich der Küche für WM und GS und beides über RCD.-
die sonstige Altinstallation in der Küche bleibt unangetastet, genauso wie die der anderen Räume.
Die Steigleitungsanlage und die UV ist von ca. 1995 also noch gebrauchsfähig, ein RCD ist vorhanden aber nicht angeschlossen.
Wie sehen denn das die Fachkollegen und wie würdet ihr handeln?