Ich darf zwar nix mehr sagen, aber das seh ich auch so.
Ich wunder mich allerdings etwas darüber, dass hier noch keiner von den 10qmm für den PEN angefangen hat.
Als ich sowas mal gefragt, weil es halt auch nicht anders ging hab wurde ich dafür gesteinigt.
Okay, immer noch besser als nix. Aber sauber ist es auch nicht.
Diese Zuleitung hat gefühlte 4qmm bis 6qmm - Wobei das für mich fast nach 4qmm aussieht. Da müssen wir mal ganz schnell bei ner PEN-Aufteilung weggucken.
Und das mit der blauen Kennzeichnung des PEN stimmt auch - Die fehlt. Natürlich ist auf den zweiten Blick gleich klar, dass hier auf blau ein Aussenleiter liegt - Aber das muss gekennzeichnet sein und muss einen auf den ersten Blick anspringen.
Irgendwie fast lustig, dass da dieser uralte Klemmstein drin ist, aber dann rechts doch lieber ne Endkappe auf die Phasenschienen gemacht wurde :lol:
Na ja, aber wenigstens die sind dann wenigstens halb fingersicher.
Oder täuscht mich da mein trübes Auge und das ist nur ne unsauber abgesägte Schiene?
Und weil es noch nicht genug ist, zwei Reihen sind für ne Wohnung unterdimensioniert. Okay, mag alles reinpassen aber darum geht es nicht. Das Biest will ja auch Wärme loswerden und braucht Kühlfläche. Deswegen wäre dreireihig besser oder zumindest akzeptabel gewesen.
Klar, dann braucht's ne Hilti (ne Bosch PBH langt aber meist auch). Wenn man das richtig macht, dann wird noch nicht mal die Tapete grossflächig beschädigt.
Bei ner neuen Zuleitung gilt das natürlich nicht.
Es wird auch so nix passieren denn der Rth der Wand wird klein sein und führt Wärme sicher ab. Es ist aber auch nicht ganz korrekt.
Die Stegleitungen sind auch echte Freunde von mir, aber okay das kannst Du schlecht ändern und dann lass es so. Erlaubt ist es.
Okay, Fehler findet man immer, aber man sollt schon drauf hinweisen, wenn man es sieht.
Sorry, wir sind da turbovorsichtig und sagen lieber gleich, was passieren könnte.
Viele Grüsse,
Uli