Guten Tag,
ich habe eine Frage zu einem bevorstehenden Projekt.
Ein Mehrfamilienhaus mit ca. 200 Wohnungen soll geplant werden. Die Wohnungen besitzen KEINE Warmwassererzeugung.
Jede Wohnung erhält eine UV mit einem 35A SLS.
Laut DIN 18015 ist für 100 Wohneinheiten eine Scheinleistung von 108 kVA erforderlich.
Wenn ich nun die Scheinleistung berechne, komme ich auf 22kVA*200WE = 4400kVA.
Wenn ich nun einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,1 annehme, wären es 440kVA.
Was mir nun Probleme bereitet, ist die große Abweichung von dem in der DIN vorgegebenen Leistungswert der - selbst wenn ich Ihn "stumpf" auf 200WE verdopple - nicht an meinen mit 0,1 bewerteten Wert herankommt. Dieser beträgt dann nämlich 216 kVA.
Ich würde mir zu dem Thema gern mal ein paar andere Meinungen anhören.
Vielen Dank!