Diskutiere Antike Tischlampe / Tausch der Elektrik im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo miteinander, ich möchte eine schöne alte Tischlampe mit neuer Technik versehen: Auseinandergebaut ist sie schon, jetzt möchte ich in das...
Löten ist übrigens Bei Niederspannung nur in Ausnahmefällen erlaubt, also dort wo es gar nicht vermeidbar ist. (z.B. Platinen)
Auch wenn du es tausendmal wiederholst, das ist falsch. Das Verzinnen von flexiblen Drahtenden unter Schraubklemmen ist nicht zulässig, weil das Zinn unter Druck "fließt" und sich so die Klemme löst. Das ist was anderes als Lötverbindungen.
 
Mag sein aber auch Lötverbindungen sind nach VDE "zu vermeiden" was nichts anderes heißt als nur zulässig wenn gar nicht anders möglich.

Vor allem auch deshalb da das Zinn bei Überhitzungen flüssig wird und durch Abtropfen weitere Schäden verursacht.
 
Lötverbindungen auf der Primärseite sind in vielen Trafos und Netzteilen drin.
 
Sicher, da es sich dort nicht vermeiden lässt und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ist das auch zulässig.
 
Die sind aber auch so ziemlich das Letzte, was an einem Netzteil Probleme macht.
 
Vor allem auch deshalb da das Zinn bei Überhitzungen flüssig wird und durch Abtropfen weitere Schäden verursacht.
Hast du dir das mal durch den Kopf gehen lassen, was du da schreibst?
Wenn das Zinn durch über höhten Stromfluss schmilzt, dann ist die umgebende Isolierung schon lange am Brennen und ein Überdtromschutz hätte auslösen sollen.
Wenn das Zinn von außen so erhitzt wird, dass es schmilzt, dann kann sowieso nur noch die Feuerwehr helfen.
 
bei so rund 300°C-400°C an der Verbindungsstelle brennt da noch nichts, ansonsten hättest Du es da auch nicht gerade anbringen können.
Damit tropft dann Lötzinn ab und kann dadurch weitere Kurzschlüsse entstehen lassen.
 
Dir ist schon bewußt, daß der Fluß von Strom durch einen Leiter Wärme erzeugt, und gerade an Kontaktstellen bei deren Defekt durch erhöhten Widerstand Temperaturen entstehen die bis zum Brand führen können?
Eine gebrochene Lötstelle wäre dabei gerade eine Fehlerstelle mit Funkenbildung etc die so was hervorbringt.
 
Mit einer Sprinkleranlage, natürlich nach VDE Empfehlung, geht das schon, mann oh mann, deshalb gehts in D nur noch bergab
 