Aufputzsteckdosen - interne Verdrahtung

Diskutiere Aufputzsteckdosen - interne Verdrahtung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe eine Kopp Aufputzsteckdose intern gebrückt - 2x Schuko. Das alles in Form eines Versuchsaufbau. Sollte normalerweise...
M

mueller01

Beiträge
3
Hallo zusammen,

ich habe eine Kopp Aufputzsteckdose intern gebrückt - 2x Schuko. Das alles in Form eines Versuchsaufbau.
Sollte normalerweise keine Hexerei sein, doch ich messe zwischen L und PE keine 230V sondern 0V.
Hier sollte doch auch eine Spannung anliegen. Zwischen L und N messe ich 230V.

Im Anhang Fotos von der Verdrahtung. Was mache ich falsch, dass ich zw. L und PE keine 230V messe?
 

Anhänge

  • IMG_20210417_114339_resized_20210418_104523346.jpg
    IMG_20210417_114339_resized_20210418_104523346.jpg
    485,8 KB · Aufrufe: 49
  • IMG_20210417_114429_resized_20210418_104523505.jpg
    IMG_20210417_114429_resized_20210418_104523505.jpg
    584,2 KB · Aufrufe: 45
  • IMG_20210417_114445_resized_20210418_104523105.jpg
    IMG_20210417_114445_resized_20210418_104523105.jpg
    217,9 KB · Aufrufe: 44
  • IMG_20210417_114533_resized_20210418_104522845.jpg
    IMG_20210417_114533_resized_20210418_104522845.jpg
    238,3 KB · Aufrufe: 45
Gegenfrage was misst du den zwischen N und PE? 230V?

Du musst gucken den Schuko Stecker ist nicht Verpolungssicher. Dementsprechend musst du gucken wo der Außenleiter in der Steckdose ist.
 
Gegenfrage was misst du den zwischen N und PE? 230V?

Also ich messe folgendes:

L auf N = 230V
L auf PE= 0V
N auf PE =0V

Dementsprechend musst du gucken wo der Außenleiter in der Steckdose ist.

Ok, d.h. ich schaue mir die Verdrahtung (zb. L = links, N = rechts angeschlossen) in einer funktionierenden Einbau-Wandsteckdose an und verdrahte "ident" dann mit meiner Aufputzsteckdose, oder? Und dann sollte es gehen, sprich L auf PE = 230V?
 
Du brauchst die Wandsteckdose nicht ausbauen, du misst nur wie du es in deiner versuchs Steckdose auch gemacht hast. Ist das OK ist der Fehler in deiner Aufputz Steckdose. Misst du auch hier wieder zwischen PE und L 0V hast du ein anderes Problem in der Anlage.

Ist die Wandsteckdose aber OK musst du in deiner Aufputz Steckdose mal gucken ob die Federklemmen richtig fest sind ich hatte schon den fall das die Federklemmen nach ein paar Jahren im Arsch waren.
Abisolierlängen sind aber wie angegeben?
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke cool20.
Mhh, guter Tipp bzgl Abisolierlänge - hier könnte ich tatsächlich zuwenig abisoliert haben... ich bin da immer ein wenig vorsichtig... nicht zuviel... muss ich checken...
 
11mm müsste es bei Busch sein, aber es steht ja drauf wie lang es sein muss.
 
Kann auch sein, dass in deiner Steckdose, wo du den Stecker einsteckst, der PE fehlt. Mal nachmessen!
 
Zu was soll dieses Experiment taugen?
So wie auf dem Bild ist die Sachen nicht zu betreiben!
 
Da sind im Bild 2 oben Wago-Klemmen zu sehen die sich aber für flexible Anschlüsse nicht eignen.
Kann es sein dass dort der PE nicht richtig verbunden worden ist.
Geeignet von Flexibel auf Massiv sind eher Hebelklemmen.
Und wie der Vorschreiber schon feststellt, ist es ohnehin alles Murks.
 
Also ich sehe da Wago Bügelklemmmen.
Na dann hast du bessere Augen als ich.
Aber egal ob so oder so, solch ein Konstrukt ist Lebensgefährlich und darf nicht betrieben werden auch nicht als Experiment von einen Laien.
 
Thema: Aufputzsteckdosen - interne Verdrahtung
Zurück
Oben