O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.426
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Wenn man 80A messen will setzt man am Besten auch einen 80A Wandler ein (mal vorausgesetzt den gibt es)
Ein 100A Wandler mit einer 80A Meßaufgabe ist wesentlich ungenauer.
100A Wandler 1% = 1A Abweichung macht bei 80A einen Meßfehler von 1,25%
80A Wandler 1% = 0,8A Abweichung und damit auch 1% bei 80A Messung.
Ein 100A Wandler mit einer 80A Meßaufgabe ist wesentlich ungenauer.
100A Wandler 1% = 1A Abweichung macht bei 80A einen Meßfehler von 1,25%
80A Wandler 1% = 0,8A Abweichung und damit auch 1% bei 80A Messung.