H
helge 2
- Beiträge
- 937
- Beruf
- Maurer
Hallo zusammen !
Eine Steckdose kann ja mit max.3500 W belastet werden.
(Verlegt sind ca.15 mtr.1,5 m² CU-abgesichert mit B 16 LSS)(FI auch vorhanden-da neuinstallation)
An der gesammten Leitung (eigener Stromkreis) hängen 2 Doppelsteckdosen/zwei Einfachsteckdosen.
Ist meine Überlegung richtig,das an diesen Stromkreis die Gesamtlast aller angeschloßenen Geräte 3500 W nicht übersteigen darf ?
Im Winter soll evtl.daran ein Heizkonverter betrieben werden max.2000 W.
Wären dann noch ca.1500 W "frei" zur Nutzung für Kleinverbraucher ?
Ist meine Uberlegung richtig ?
Gruß und Danke Helge 2
Eine Steckdose kann ja mit max.3500 W belastet werden.
(Verlegt sind ca.15 mtr.1,5 m² CU-abgesichert mit B 16 LSS)(FI auch vorhanden-da neuinstallation)
An der gesammten Leitung (eigener Stromkreis) hängen 2 Doppelsteckdosen/zwei Einfachsteckdosen.
Ist meine Überlegung richtig,das an diesen Stromkreis die Gesamtlast aller angeschloßenen Geräte 3500 W nicht übersteigen darf ?
Im Winter soll evtl.daran ein Heizkonverter betrieben werden max.2000 W.
Wären dann noch ca.1500 W "frei" zur Nutzung für Kleinverbraucher ?
Ist meine Uberlegung richtig ?
Gruß und Danke Helge 2