Habe diesen Beitrag schon in einem anderen Teil dieses Forums gestellt, aber leider keine befriedigende Antwort erhalten. Daher der zweite Versuch.
Für den Stromanschluss eines Containers bei einem Kunden in Asien habe ich folgendes Problem. "Angeliefert" werden mir als Anschluss 3 x 10 mm² und 1 x 8 mm². Nach längerem Nachfragen stellte sich heraus das der 1 x 8 mm² eine Art PEN Leiter darstellt und es üblich ist diesen am Anschlusspunkt in N und PE zu trennen. Zusätzlich ist noch ein Fundamenterder vorhanden.
Wichtig bei dieser Anlage ist der Blitzschutz, da im Container hochwertige Geräte verbaut sind, die auch im Falle eines Blitzschlages nicht zerstört werden sollen.
Ich habe mir vorgestellt das sich die Trennung des "PEN" Leiters nicht durchführen werde, sondern lediglich den Fundamenterder nutze. Quasi ein TT-Netz aufbauen werde. Welche Auswirkungen hat diese Massnahme jedoch auf mein Blitzschutzkonzept ?
MfG Max
Für den Stromanschluss eines Containers bei einem Kunden in Asien habe ich folgendes Problem. "Angeliefert" werden mir als Anschluss 3 x 10 mm² und 1 x 8 mm². Nach längerem Nachfragen stellte sich heraus das der 1 x 8 mm² eine Art PEN Leiter darstellt und es üblich ist diesen am Anschlusspunkt in N und PE zu trennen. Zusätzlich ist noch ein Fundamenterder vorhanden.
Wichtig bei dieser Anlage ist der Blitzschutz, da im Container hochwertige Geräte verbaut sind, die auch im Falle eines Blitzschlages nicht zerstört werden sollen.
Ich habe mir vorgestellt das sich die Trennung des "PEN" Leiters nicht durchführen werde, sondern lediglich den Fundamenterder nutze. Quasi ein TT-Netz aufbauen werde. Welche Auswirkungen hat diese Massnahme jedoch auf mein Blitzschutzkonzept ?
MfG Max