Nein ist es nicht. Dein Datenblatt ist nicht korrekt
XLG-100.cdr (meanwell.com)
Die L Version ist ausgeschlossen. Anders würde es auch keinen Sinn ergeben da die Grenze für Gleichstrom 120V beträgt.
Für Wechselstrom 60V. Ich würde sogar behaupten bei PWM Dimmung was letztendlich eine Überlagerung von DC und AC ist dass SELV hier maximal 60V beträgt da das EVG ja keinen reinen Gleichstrom raushaut aufgrund der PWM. Aber das kann man auch anders sehen weil der Strom die Richtung ja dennoch nie wechselt.
Die EVGs die ich einsetze können bis maximal 60V. Manche sogar weniger.
Wenn du Gruppen bildest würdest du weniger Geräte benötigen und könntest sie mitunter auch unabhängig voneinander dimmen, falsch gewünscht.
Es gibt auch EVGs mit mehreren Ausgängen. Von eldoled beispielsweise 4x55V. Ist aber alles 1-10V, Dali, DMX Dimmung, also Kabel, nix Funk. Dali auf Blutooth geht aber. Casambi heißt die Firma glaub ich die da Umsetzer anbietet die man einfach dann an den Dali Eingang anschließt. Vllt bieten sie auch was mit deinem Funk Standard da an den du nutzen willst. Man muss aber immer rechnen wieviel. Manche Hersteller benutzen sehr niedrige Ströme da ist man eh dann gezwungen pro Lampe ein EVG einzusetzen.
Dein Vorschlag jetzt mit 2 oder 3 Treibern zu arbeiten, kommt mir jetzt nicht ganz sinnig vor. Dann kann ich auch gleich 6 dimmbare Netzteile nehmen, wie das vom Hersteller eigentlich auch vorgesehen ist und wie ich in #7 und #11 vorgeschlagen habe. Dann muss ich ein wenig länger nach der richtigen Einbaugröße googlen oder ich klatsche die gleich hinter die Wand, aber dann kommt gleich auch wieder die Frage nach Leitungslänge und -Verlegung. Bei Phasenan/abschnitt habe ich jede Menge Möglichkeiten in Bezug auf Zigbee etc. und erfahrungsgemäß funktioniert das schon.
Für den Verkäufer ist das halt am einfachsten wenn er pro Leuchte ein Netzteil beilegt. Da muss dann niemand rechnen und den passenden Treiber suchen.
Ich persönlich kaufe aber lieber Lampe ohne Treiber und kümmer mich selbst drum wie ich es anschließe.
Mehrere Spots an einem Treiber zu betreiben spart eben Geld und auch Strom (Standby).
Ist zwar keine Raketentechnik das ganze doch die meisten Elektriker kennen sich mit CC Lampen nicht aus. Die kennen nur CV und parallelschaltung. Das der Hersteller dann noch dabei schreibt "nur das beiliegende EVG benutzen sonst geht die Lampe kaputt" erledigt da den Rest dass Elektriker das ganze halt als eine Einheit betrachten.
Wenn ich meinem Elektriker so 3 CC Spots an einem EVG anschließen lass dann meist mit vorgefertigten Kabeln für die Sekundäre Seite mit Steckern dran wo er dann nichts verkehrt machen kann sondern einfach nur zusammenstecken muss.