Darf man die Leitungen mit Quersnitt 1,0 qmm verlegen?

Diskutiere Darf man die Leitungen mit Quersnitt 1,0 qmm verlegen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Beim Neubau will ich das Licht+Rollladen und Steckdosen getrennt absichern. Für Licht und Rollladen braucht man jede Menge Kabel, was nicht...

  1. Rodion

    Rodion

    Dabei seit:
    18.08.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beim Neubau will ich das Licht+Rollladen und Steckdosen getrennt absichern.

    Für Licht und Rollladen braucht man jede Menge Kabel, was nicht immer in ein Leerohr passt. Für ein Zimmer mit 2 Leuchten und 2 Rollladen macht es schon bis zu 8 Leitungen in einem Rohr. Wenn man 2 Zimmer zusammen absichert, dann es ist schon über 10 Adern.

    Darf man fürs Licht 1,0 qmm Leitungen nehmen und dann entsprechend mit 10A absichern? Technisch spricht ja nichts dagegen. In VDE 0298 fängt die Belastungstabelle mit 1,5 qmm an, steht aber nirgendwo, dass es nicht dünner sein darf.
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.020
    Zustimmungen:
    157
    Hallo,
    der Mindestquerschnitt nach VDE für feste Verlegung ist 1,5mm². Auch wenn nur mit 1 A Abgesichert ...
     
  4. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.020
    Zustimmungen:
    157
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.482
    Zustimmungen:
    165
    3x3=9. Wie rechnest Du?

    Lutz
     
  6. #5 kurtisane, 20.08.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.907
    Zustimmungen:
    548
    Falscher Kabelquerschnitt o. Geiz ist geil!

    Normal verlegt man je Sicherung ein eigenes Rohr für je 3x1,5qmm, beim Herd verlegt man eine Leitung für 3 Sicherungen mit 5x2,5qmm.

    Ausserdem muss man nicht unbedingt jedes Rollo extra absichern, es genügt wenn man das pro Raum gemeinsam macht, verbrauchen immer nur für einige Minuten je Motor vielleicht um die 150 Watt.

    Alles andere ist murks u. falsch geplant!
     
  7. Rodion

    Rodion

    Dabei seit:
    18.08.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    > 3x3=9. Wie rechnest Du?

    Null,
    Schutzleitung,
    L1 für Lampe 1
    L2 für Lampe 2
    L3, L4 für Rollladen 1.
    L5, L6 für Rollladen 2.

    = 8

    :)
     
  8. #7 kurtisane, 20.08.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.907
    Zustimmungen:
    548
    Falscher gehts nimmer!

    Hallo!

    Bitte lass die Finger davon!

    Du schreibst von "Extra Absichern", aber dann nicht für alle Zusammen nur "einen Neutralleiter"!
     
  9. Rodion

    Rodion

    Dabei seit:
    18.08.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    2kurtisane:
    Man darf zwei Zimmer zusammen absichern. Alles was zusammen abgesichert ist, braucht nur einen
    Null-Leiter. Deine Panik verstehe ich nicht.

    2s-p-s:
    Vielen Dank für eine fachliche und glasklare Antwort. Dann muss ich doch ein paar Rohre mehr verlegen.
     
  10. #9 kurtisane, 20.08.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.907
    Zustimmungen:
    548
    Ja, mach Du willst!
     
  11. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    [Klug-scheiss]Neutralleiter nicht Nulleiter [/Klug-scheiss]
     
  12. Slezer

    Slezer

    Dabei seit:
    25.07.2012
    Beiträge:
    89
    Zustimmungen:
    0
    Hä? Du willst z.b. ein 12x1,0 in Raum "A" legen und dann einen abzweigkasten und von da an alles verteilen und im Verteiler dann sepreate Sicherungen einbauen?

    z.b:

    1 = N
    2 = Licht1 Raum A
    3 = Licht2 Raum A
    4 = Rolladen1 Raum A
    5 = Rolladen2 Raum A
    6 = Steckdosen Raum A
    7 = Licht1 Raum B
    8 = Licht2 Raum B
    9 = Rolladen1 Raum B
    10 = Rolladen2 Raum B
    11 = Steckdosen Raum B
    12 = PE

    Und dann im Verteiler 10 Sicherungen einbauen?
     
  13. Rodion

    Rodion

    Dabei seit:
    18.08.2012
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Licht und Rollladen will ich über KNX ansteuern, deswegen wird zu jeder Lampe und zu jedem Rollladenkasten vom Schrank eine separate L-Leitung gelegt.

    Ich will die Anzahl von Kreisen reduzieren und das Licht und Rolladen im ganzen Haus über zwei Automaten absichern und nicht einen pro Zimmer.

    Jeder Kreis bekommt natürlich eigenen Neutralleiter (und eigenen Schutzleiter).

    Die Steckdosen werden klassisch verlegt. Separat abgesichert und (fast) jedes Zimmer bekommt eigenen Kreis.
     
  14. #13 Octavian1977, 20.08.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.651
    Zustimmungen:
    850
    KNX gibt es auch dezentral.
    eine Verlegung von jeder gescahlteten Einheit in den nächsten Verteiler ist sehr aufwendig und völlig unnötig und teuer.
    Nur die Busleitung muß man dann noch durch alle Dosen schleifen, aber ja auch nicht unbedingt sternförmig sondern Ringförmig, oder Baumartig.
     
  15. Slezer

    Slezer

    Dabei seit:
    25.07.2012
    Beiträge:
    89
    Zustimmungen:
    0
    Aber kein geschlossener Ring :)
     
  16. #15 kurtisane, 20.08.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.907
    Zustimmungen:
    548
    Es muss nicht immer gleich KNX sein!

    Hallo!

    Hier mal ein Beispiel wie es andere machen.

    [​IMG]
     
  17. #16 Octavian1977, 20.08.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.651
    Zustimmungen:
    850
    Geschlossener Ring ist so ziemlich das Einzige was man bei EIB nicht darf.
     
  18. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.581
    Zustimmungen:
    551
    Es spricht überhaupt nichts dagegen, die KNX-Geräte zentral zu installieren. Gerade im EFH, wo kein Platz für dezentrale Geräte in den Räumen ist(anders als im Büro, wo es Zwischendecken/Doppelböden gibt.) Das ist für die Störungsbehebung wesentlich bequemer als irgendwelche dezentralen Aktoren aus Rolladenkästen zu angeln.

    Der Verkabelungsaufwand ist natürlich etwas grösser.
     
  19. #18 kurtisane, 20.08.2012
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    5.907
    Zustimmungen:
    548
    Sparen am falschen Ende!

    Nur sollte für KNX u. Co. dann auch genügend Leerrohre vorgesehen werden.
    Darum setzt sich diese Technik dann nachträglich gar nie mehr so recht durch.

    Und für eine gute Leerverrohrung sind die Kosten in einem Neubau vernachlässigbar im Vergleich zu den Heizung- u. Santäreinrichtungen, also ein Klax!
     
  20. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.020
    Zustimmungen:
    157
    Hallo,
    in einem Rohr darf nur ein Stromkreis als Einzelader verlegt werden.
    Es ist möglich einen Drehstromkreis in 3 Wechselstromkreise aufzuteilen. Dafür sind Bedingungen wie zum Beispiel gleichzeitige Abschaltung der aktiven Leiter einzuhalten.

    Wurde in vielen Foren so geschrieben, finde die Quelle aber nicht.
    http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 7_bs0.html
    Edit
    Andere Quelle
    Wenn alle Leiter gegen die höchst vorkommende Nennspannung isoliert sind nach VDE 0100-520 mehrere Stromkreise in einem Rohr zulässig.

    Hat wer die Norm zum nachschlagen

    Auf jeden Fall sind die belasteten Adern zu berücksichtigen. So ist die Strombelastbarkeit geringer.
     
  21. #20 audi-raser, 21.08.2012
    audi-raser

    audi-raser

    Dabei seit:
    07.05.2006
    Beiträge:
    349
    Zustimmungen:
    1
    Ich muss keine Einzeladern in ein Leerrohr einziehen, es ist sehr wohl auch erlaubt eine NYM-Leitung einzuziehen.

    mfg audi-raser
     
Thema:

Darf man die Leitungen mit Quersnitt 1,0 qmm verlegen?

Die Seite wird geladen...

Darf man die Leitungen mit Quersnitt 1,0 qmm verlegen? - Ähnliche Themen

  1. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter

    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  2. Bezeichnung von Leitungen

    Bezeichnung von Leitungen: Hallo Forum, Ich habe vor fast 25 Jahren das letzte mal als Elektroniker gearbeitet und darum sind mir die ganzen Bezeichnungen nicht mehr...
  3. Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen

    Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen: Guten Abend, Wir sind vor einem Jahr in unser neues Haus eingezogen und sind jetzt gerade dabei den Garten anzulegen. In Folge dessen geht es...
  4. Ich brauche Rat (darf man das so machen ?)

    Ich brauche Rat (darf man das so machen ?): Hallo Ich bin neu hier und hoffe das ich im richtigen Board gelandet bin. Ich wohne zur Miete und hatte vor kurzem einen kleinen Wasserschaden am...
  5. Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen

    Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben ein Gartenhaus, in das ich Strom legen lassen will. Also die Leitungen würde ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden