D
DJTobi24
- Beiträge
- 2
Hey,
Ich habe mal eine Frage zur DGU V3, wann ein Gerät als ortsfest eingestuft wird.
Laut DIN VDE 0100-200 ist ein Gerät mit Stecker was nicht im Betrieb „bewegt“ wird z.B. ein Kühlschrank ein Ortsfestes gerät und wird laut diesem Dokument von der VGB:
Sicherheit_bei_Veranstaltungen_und_Produktionen_Pruefung_elektrischer_Anlagen_und_Geraete.pdf
Ortsfeste Geräte -> mindestens alle 48 Monate -> auf ordnungsgemäßen Zustand -> Zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft)
oder laut: DGUV PDF Link:
mindestens alle 12 Monate
Aber laut VDE 0701/702 sind alle Geräte, die mit einem Stecker betrieben werden als ortsveränderlich einzustufen.
Nehmen wir als Beispiel eine Beleuchtung die fest an der Decke verschraubt ist und mit einem Stecker angeschlossen ist. Muss diese dann alle 12 Monate oder alle 48 Monate überprüft werden?
Ändert sich das ganze, wenn es ein Öffentlicher Raum ist?
LG Tobi
PS: Links kann ich leider nicht einfügen.
Ich habe mal eine Frage zur DGU V3, wann ein Gerät als ortsfest eingestuft wird.
Laut DIN VDE 0100-200 ist ein Gerät mit Stecker was nicht im Betrieb „bewegt“ wird z.B. ein Kühlschrank ein Ortsfestes gerät und wird laut diesem Dokument von der VGB:
Sicherheit_bei_Veranstaltungen_und_Produktionen_Pruefung_elektrischer_Anlagen_und_Geraete.pdf
Ortsfeste Geräte -> mindestens alle 48 Monate -> auf ordnungsgemäßen Zustand -> Zur Prüfung befähigte Person (Elektrofachkraft)
oder laut: DGUV PDF Link:
mindestens alle 12 Monate
Aber laut VDE 0701/702 sind alle Geräte, die mit einem Stecker betrieben werden als ortsveränderlich einzustufen.
Nehmen wir als Beispiel eine Beleuchtung die fest an der Decke verschraubt ist und mit einem Stecker angeschlossen ist. Muss diese dann alle 12 Monate oder alle 48 Monate überprüft werden?
Ändert sich das ganze, wenn es ein Öffentlicher Raum ist?
LG Tobi
PS: Links kann ich leider nicht einfügen.