H
huenerschrecker
- Beiträge
- 20
Hiho,
mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
Ich war neulich wieder dran mit dem üblichen Rundgang in der Firma...
Ich habe oft Kl.1 Geräte oder Steckdosenverteiler an der Hand wo man die übliche Grenze von 0,3Ohm PE Widerstand kaum erreichen kann, weil die Oberflächen der Kontakte einfach zu oxidert sind. Von den berüchtigten Wasserkochern wollen wir mal gar nicht reden.
Manch einer kommt jetzt mit 10A, manch einer mit extra spitzen Spitzen.
Meine Meinung ist, das ich mich ja im Fehlerfall nicht darauf verlassen kann, das immer so viel Strom fliesst und mit die Oxidschicht wegbrennt. Die Kontakte sind so, wie sie sind, der Kaufmann aus dem Büro wird ja im Betrieb auch nicht so lange am Stecker herumspielen bis der Kontakt gut ist.
Andererseits kann ich doch nicht jedes Gerät mit alten Steckern gleich wegwerfen bzw. Stecker tauschen, das wäre auch irgendwo unverhältnismässig oder was?
Wie felsenfest ist bei euch die 0,3Ohm Grenze?
Würdet ihr auch 0,5Ohm durchgehen lassen, wenn es einfach nur an Übergangswiderständen liegt?
mich würde mal eure Meinung dazu interessieren.
Ich war neulich wieder dran mit dem üblichen Rundgang in der Firma...
Ich habe oft Kl.1 Geräte oder Steckdosenverteiler an der Hand wo man die übliche Grenze von 0,3Ohm PE Widerstand kaum erreichen kann, weil die Oberflächen der Kontakte einfach zu oxidert sind. Von den berüchtigten Wasserkochern wollen wir mal gar nicht reden.
Manch einer kommt jetzt mit 10A, manch einer mit extra spitzen Spitzen.
Meine Meinung ist, das ich mich ja im Fehlerfall nicht darauf verlassen kann, das immer so viel Strom fliesst und mit die Oxidschicht wegbrennt. Die Kontakte sind so, wie sie sind, der Kaufmann aus dem Büro wird ja im Betrieb auch nicht so lange am Stecker herumspielen bis der Kontakt gut ist.
Andererseits kann ich doch nicht jedes Gerät mit alten Steckern gleich wegwerfen bzw. Stecker tauschen, das wäre auch irgendwo unverhältnismässig oder was?
Wie felsenfest ist bei euch die 0,3Ohm Grenze?
Würdet ihr auch 0,5Ohm durchgehen lassen, wenn es einfach nur an Übergangswiderständen liegt?