Drehstromanschluss

Diskutiere Drehstromanschluss im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hi leute, Welche Abschaltzeit gilt im Fehlerfall für einen Elektroherd mit Drehstromanschluss? Weiß das jemand von euch ?? thx schonmal. Skyte
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Skyte

Skyte

Beiträge
11
Beruf
IT-Assistent
Hi leute,

Welche Abschaltzeit gilt im Fehlerfall für einen Elektroherd mit Drehstromanschluss?
Weiß das jemand von euch ??

thx schonmal.
Skyte
 
Ortsfestes Betriebsmittel ....... leider !

Hallo,

5 s.
(zumindest im TN-Netzsystem)


Gruß,
Gretel
 
es kommt auf die Sicherung an. Üblich bei Hausinstallation B16A Abschaltzeit ca 10ms
 
Hallo,

wenn man hier schaut http://www.gossenmetrawatt.com/resources/marcom/merkbuch/2006_merkbuch1_8.pdf
(Seite 26 unten)

ein Auszug:
• in Endstromkreisen 0,4 s (230 V) − 0,2 s (400 V) − 0,1 s (1000 V)
mit Steckdosen oder fest angeschlossenen
beweglichen Betriebsmitteln der SK I
• innerhalb 5 s in allen anderen Stromkreisen,
z.B. Steigleitung, Lampenstromkreise
außerhalb des Berührungsbereiches usw.


Deshalb ist 5 Sekunden verkehrt, es dürfen max. 0,2 Sekunden sein.

MfG
 
Vielen Dank Hektik-Elektrik,

du hast mir sehr geholfen.

mfg Skyte
 
Bitte sachlich bleiben !

Hallo,

die 5 sekunden stimmen hier allerdings, da ein Elektroherd laut Onkel-VDE als nicht ortsveränderliches Betriebsmittels angesehen wird !

-
Ich habe schon in verschiedenen Threads daraufhingewiesen, den Elektroherd als "Ortsveränderliches Betriebsmittel" und somit mit
anderen "Abschaltbedingungen" anzusehen
- vergeblich !
-

Gruß,
Gretel
 
______________________________________

also 0,2 oder 5 Sekunden ??
______________________________________
 
beides ist richtig

Auslösung innerhalb von 0,1s bei einem Strom maximal 5xIn (bei B16A = 80A)(elektromagnetischer Auslöser)

Auslösung innerhalb von 5s bei einem Strom von 1,45xIn (bei B16A = 24A) (Bimetallauslöser)
 
Moin!

Auslösung innerhalb von 5s bei einem Strom von 1,45xIn (bei B16A = 24A) (Bimetallauslöser)
Mooooment mal. Das ist aber nicht zutreffend.
Bei 1,45*Inenn muß ein LSS mit B, C oder D Charakteristik innerhalb von 60min auslösen.

Gruß,
Christian
 
Schutzmassnahmen TN-System - allgemein betrachtet

Hallo,


es geht (hierbei) um "Schutz bei indirektem Berühren"

(systemabhängige Schutzmassnahmen) !

Im TN-System soll ein auftretender Körperschluß zum Kurzschluß führen und das defekte Betriebsmittel durch Auslösen der vorgeschalteten Überstrom-Schutzorgane (innerhalb der geforderten Zeit) abschalten.

Dabei sind für DINVDE0100 (allgemein) Abschaltzeiten vorgegeben.

Diese sind:

0,2s (neu sogar 0,3s bei best.RCDs/FIs) in Stromkreisen mit Steckdosen
bis zu einem Nennstrom von 35A sowie in Stromkreisen, in denen ortsveränderliche Betriebsmittel der Schutzklasse 1 betrieben werden, die man während des Betriebs in der Hand hält.

5s für alle anderen Stromkreise (z.B. Durchlauferhitzer oder E-Herd).

(Sofern keine anderen Gegebenheiten einschränkend wirken (z.B. Netzsystem,...)


Gruß,
Gretel
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Drehstromanschluss
Zurück
Oben