Der verbaute Motor ist ein:
URALELECTRO
INDUCTION MOTOR
TYPE ADEM112M2N3
400/690V 14,3/8,2A
7,5kW 2910 r/min cos phi 0,86
MADE IN RUSSIA
Der Kompressor hat zwar ein CE-Zeichen, das bedeutet aber heute garnichts.
Letztlich interessiert es den Kunden nicht
Das Ding läuft am 32A CEE und fertig
Ja, das sagt mein Kunde auch. Als ich ihm erklärte, dass so ein Motor eine Stern-Dreieck-Schaltung braucht.
Irgendwo hätte er sogar etwas im Kleingedruckten gelesen, dass man dazu einen Sterndreieckschalter kaufen müsste. Er meinte zunächst einen billigen handbetätigten Schalter, ohne zu bedenken, dass es mit dem Druckwächter so nicht funktioniert.
Und warum der Puster da über 32 A Cee betrieben wird ist auch mehr als fraglich . Bei 7,5 kW reicht Absicherung mit 16 A . Letztendlich hat der Kunde da die Arschkarte gezogen .
Ja, der Hersteller des Kompressors hat schon gewusst, warum er einen 32A Stecker montiert...
Hatte mal interessehalber versucht, das Ding an einer mit 3xC16A abgesicherten Steckdose zu betrieben. Aber wie zu erwarten, keine Chance.
Ich würde diese Motorgröße, wenn möglich, aber auch mit Sterndreieckschalter nicht an einer CEE 16A betreiben wollen. Das ist einfach zu knapp. 7,5kW ist ja Wellenleistung und Nennstrom bei 400V wäre schon 14,3A.
Ob er die Arschkarte gezogen hat, wird sich herausstellen. Kurzfristig gesehen war es ein billiger Kauf. Die Strategie des Verkäufers ging auf. Die Nebenwirkungen in Zukunft durch den krassen Spannungseinbruch beim Starten könnten evtl. Schäden oder Fehlfunktionen an anderen Maschinen in der Werkstatt verursachen?
Momentan will er kein Geld mehr ausgeben für eine normgerechte Anlaufschaltung, Ich habe die mit 3xC32A und 30mA RCD gesicherte CEE-Steckdose montiert und was der Kunde dann letztendlich ansteckt, bleibt in seiner Verantwortung. Habe ihn mündlich und schriftlich darauf hingewiesen und das wars.