Hi,
habe mich nicht geirrt
und rede mich auch gegen keine Wand - Nasenbär. Ich hab doch schon geschrieben, dass ich nicht weiß/denke dass die EN 60204-1 bei Hausinst. Anwendungen findet.
Aber da ist "recht klar definiert" was Netz-Trenneinrichtungen sind, können müssen usw.
5.3.2 Arten
a) Lasttrennschalter, mit oder Ohne Sicherungen
b) Trennschalter, mit oder ohne Sicherungen
c) Leistungsschalter, geeignet zum Trennen
d) jedes andere Schaltgerät, was IEC 60947-1 erfüllt
e) Stecker/Steckdosen Kombinationen
5.3.3 Anforderungen für a - d
- Trennen von der Versorgung, nur 2 Stellungen möglich, gekennzeichnet mit "O" und "I"
- sichtbare Kontakttrennstrecke oder Stellungsanzeige, die "Aus" nicht Anzeigen kann, bevor die Anforderungen für die Trennfunktion erfüllt
- äußere Bedienungsvorrichtung
- mit Vorrichtung versehen, die das Abschließen in Trennstellung erlaubt
- muss alle aktiven Leiter trennen
- ausschaltvermögen muss ausreichend sein
So ... mal Abgesehen davon ob erforderlich bzw. ob es Anwendung findet - ein LSS oder RCD erfüllt das nicht (alles) - oder?