Es gab mal Zeiten da waren DLE-s nur mit 35A-Neozed abgesichert und das ist auch noch heute oft vorzufinden.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Es gab mal Zeiten da waren DLE-s nur mit 35A-Neozed abgesichert und das ist auch noch heute oft vorzufinden.
Oh Herr, lass H... regnen ….Wäre jedenfalls mit ein Grund, wenn man die Leitungsbedingungen nicht kennt Automaten statt Neozed zu verwenden, da würde eine 32er noch gerade 35A durchlassen, im Keller das gleiche die 50A Neozed lässt damit 80A durch, der nun gesetzte 50A SLS-E schaltet bei 60A ab mehr sollte man einer recht langen 4x 10qmm nicht zumuten.
AUA
In meinem Haus hatte man deinen Weg genommen, NH mit 35A -> Zähler -> Neozed 25A -> FI 40A -> Automaten für 21KW DLE 3x 25A. Zuleitung mit scheinbar geringem Querschnitt, kurzer Weg das Kabel in Hohlwand unter Holzplatten und Dämmung gelegt zum DLE.
Wäre jedenfalls mit ein Grund, wenn man die Leitungsbedingungen nicht kennt Automaten statt Neozed zu verwenden, da würde eine 32er noch gerade 35A durchlassen, im Keller das gleiche die 50A Neozed lässt damit 80A durch, der nun gesetzte 50A SLS-E schaltet bei 60A ab mehr sollte man einer recht langen 4x 10qmm nicht zumuten.
In meinem Haus hatte man deinen Weg genommen, NH mit 35A -> Zähler -> Neozed 25A -> FI 40A -> Automaten für 21KW DLE 3x 25A. Zuleitung mit scheinbar geringem Querschnitt, kurzer Weg das Kabel in Hohlwand unter Holzplatten und Dämmung gelegt zum DLE.
Wäre jedenfalls mit ein Grund, wenn man die Leitungsbedingungen nicht kennt Automaten statt Neozed zu verwenden, da würde eine 32er noch gerade 35A durchlassen
Soweit richtig. NUR der Faktor ZEIT sollte bei dieser Aussage zumindest ebenfalls erwähnt werden!Das ist ein gewaltiger Irrtum!
Die LS B/C/D 32A schalten unter Überlast beim festgelegten Auslösestrom von 1,45x In dh. bei 46,4A ab. Etwas besser schneiden mit 1,2x In = 38,4A die LS-Typen K oder Z ab.
Soweit richtig. NUR der Faktor ZEIT sollte bei dieser Aussage zumindest ebenfalls erwähnt werden!