ChrisW schrieb:
Eine Frage hätte ich noch, ich hab jetzt einmal gelesen, dass doppelt auflegen, also jeweils 2 Leitungen der 5 adrigen Leitung zusammen benutzen, erlaubt wäre, einmal dass es verboten ist.
Auch die von AuO vorgeschlagene Leitung ist der gleiche Murks (AuO ist keine EFK).
1. Die Leitung ist gedacht für die Aufteilung eines Drehstromkreises auf mehrere Wechselstromkreise und nicht für einen E-Herd mit Parallelschaltung der Adern.
2. Wenn schon eine neue Leitung, dann gleich eine richtige.
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #22
He Quacksalber!

Ob ich jetzt eine EFK bin oder nicht, das Kabel hat eine VDE Zulassung.

Ausserdem wird nicht alles parallel geschalten, sondern es gibt dann insgesamt 3 Drähte als "N".

Und sollte man wirklich mal auf Drehstrom umstellen, ist es auch noch geeignet.

Beschriften muss es der Profi sowieso!
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #23
A. u.O. schrieb:
He Quacksalber!

Ob ich jetzt eine EFK bin oder nicht, das Kabel hat eine VDE Zulassung.

Ausserdem wird nicht alles parallel geschalten, sondern es gibt dann insgesamt 3 Drähte als "N".

Und sollte man wirklich mal auf Drehstrom umstellen, ist es auch noch geeignet.

Beschriften muss es der Profi sowieso!

Wo nimmst du dann die gleich gestaltete Herdanschlußleitung her?
Und wo klemmst du die 3N hin, im Herd gibt es 3x Phase aber nur 2x N
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #24
Dann beschreibe doch mal an welcher Stelle der VDE der Aufbau einer solchen Leitung beschrieben ist.

Die VDE Zulassung kenne ich bis jetzt nur als Behauptung von der Seite des "Erfinders" der Leitung.

Für mich gilt immer noch die Farbgebung aus VDE 0293-308
eine Weitere ist mir nicht bekannt.

Auch die Bezeichnung habe ich noch in keiner Norm gefunden.

Möglicherweise bezieht sich die Angabe der VDE Konformität auch nur auf den Aufbau der Leitung und nicht auf die Farbgebung.
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #25
Und Du glaubst wirklich man kann an 2 verschiedenen Klemmstellen, nicht 3 "Drähte Normgerecht" anklemmen?

Edit:
Auf Wunsch wurde Kabel auf Drähte ausgebessert, funzt dann natürlich gleich viel besser!
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #26
Erstmal ging es hier nicht um Kabel sondern um Adern und Leitungen.
Dann gehe ich davon aus, daß sich Dein Satz weiterhin auf die Frage des parallel Schaltens mehrerer Adern Größenordnung 1,5-4mm² bezieht.

An einer Klemmstelle wirst Du hier wohl Adern anklemmen.

So eine Installation ist Murks!
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #27
An Octavian!

Solange es solche Elektriker gibt, welche immer noch bei "Neuinstallationen" u.a. so eine Arbeit abliefern, aber vom VDE-Tintenburgenklub eh nicht kontrolliert wird, nimmt es in DE so mancher nur nach dem Motto, nett aber ohne Rechtsgültigkeit, solange nichts passiert oder ist.


http://s23.postimg.org/bvjx52ofb/Mehrere_Blaue_in_neuer_Umgebung.jpg
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #28
Wie bezeichnet man die Klemmen am E-Herd hinten dann genau, "Anschlussfeld" oder Klemmstein o. sonst wie?

Egal wie, man kann pro Klemmen-Schraube, mindestens 2 Drähte problemlos anklemmen.
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #29
A. u.O. schrieb:
Solange es solche Elektriker gibt, welche immer noch bei "Neuinstallationen" u.a. so eine Arbeit abliefern,

Solange es Leute gibt, die bei Rot über die Straße gehen ... Such Dir echte Argumente!
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #30
Du hast ja selber schon mehrmals geschrieben, dass es keinen "Schalterdraht" in Blau mehr gibt, wenn es bereits einen "Blauen" als N im System der Schaltung gibt!
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #31
Am Anschlußfeld des Herdes läßt sich in den Meisten Fällen nur EINE Ader fachgerecht anbringen.

Die Ader ist so unter die Schraube zu klemmen, daß beim Anziehen die Ader in die Klemme gezogen wird.
da bei allen Herden die ich bis jetzt angeschlossen habe immer nur von einer Richtung Platz ist für einen Anschluß ergibt es sich daß man nur eine anschließen kann.

In den Klemmsteinen der Geräteanschlußdosen ist auch nur eine Ader je Klemme zulässig, also auf jeder Seite eine.

Ausnahme bilden die Dosenklemmen mit Schraube an denen auch unter einer Schraube mehrere angeklemmt werden dürfen. Das Ganze ist aber schon immer ein Problemfall gewesen und einer der Gründe warum eine Fachkraft keine Schraubdosenklemmen mehr verwendet, oder alte sogar austauscht.
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #32
Kennst das Sprichwort: Ausnahmen bestätigen die Regeln.
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #33
A. u.O. schrieb:
Du hast ja selber schon mehrmals geschrieben, dass es keinen "Schalterdraht" in Blau mehr gibt, wenn es bereits einen "Blauen" als N im System der Schaltung gibt!

Ist ja schön, dass Du Dir das hast merken können, aber das ändert nichts daran, dass deine herablassende Haltung gegenüber Normen hier m.E. weder etwas zu suchen hat, noch mit den Taten anderer zu begründen ist - Messe Dich einfach mal an deinen eigenen Taten, bleib sachlich und hör auf zu jammern wie ein Kleinkind!
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #34
Klar darf und sollte man die VDE auch mal nicht einhalten.

Aber nur wenn man mit der Maßnahme mindestens den gleichen oder einen höherwertigen Schutz erzielen kann.
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #35
Und wennst bei einem neuen schlecht dimensionierten Kabel dann den Blauen einfach trotzdem als Schalterdraht verwendest, hast was "besseres" erzielt?
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #36
Was hat das jetzt mit dem Herd zu tun?
 
  • E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom
  • #37
"in einer Wohnung ohne Drehstrom (Zuleitung zum Unterverteiler 3x25A, aber gleicher Außenleiter) "

Da ist schon was nicht in Ordnung, sofern dort 2 Sicherungen nicht einfach nur ohne Anschluß eingeschraubt wurden.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: E-Herd in einer Wohnung ohne Drehstrom

Ähnliche Themen

Induktionskochfeld 7,4kW: Anschluss ohne Drehstrom möglich?

Zuleitung zu Unterverteilung (einzelne Räume)

Häufigste Brandursache in privaten Häusern und Wohnungen

klassische nullung - die n-te

Leitungsquerschnitt Steigleitung / Max. Leistung Durchlauferhitzer

Zurück
Oben