Hallo zusammen,
folgendes Szenario, in meinem Keller hängt ein Wechselstromzähler, von dort aus geht es zu einer 32A Drehsicherung und dann über 3 Adern (alle L1, vermutlich vorbereitet für den Umbau auf Drehstrom) + N hoch zu meiner Wohnung. PE geht separat hoch.
Um auch meine Unterverteilung auf Drehstrom vorzubereiten, habe ich einen 4 poligen FI der Fa. Eaton eingebaut. Die drei Adern L1 dann an 1, 3 und 5 angeschlossen und von 2,4,6 zu den Verbrauchern. N ganz normal an 7/8.
Wenn ich nun einen Verbraucher anschließe und anschalte fliegt sofort der FI --> geht nicht.
Dann etwas recherchiert und folgendes versucht, nur eine der 3 L1 Adern an 5 angeschlossen und von 6 zu den Verbrauchern (da die Prüftaste zwischen 5 und 8 agiert), N wieder an 7/8. Selbes Spiel, sobald ich einen Verbraucher anschalte, fliegt der FI --> Ok, FI scheint nicht für Wechselstrom geeignet.
Auffällig ist, dass erst nach dem 2-4 mal drücken der Prüftaste der FI auslöst.
Bevor ich mir nun aber einen 2 poligen FI zulege, würde ich gerne wissen, ob der FI tatsächlich wie ich vermute nicht geeignet ist, oder der Fehler doch wo anders liegt? Nicht, dass am Ende einfach nur der FI kaputt ist. Auch würde ich gerne verstehen, warum der 4 polige FI so wie versucht nicht funktioniert? Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Hier der Link zum FI Datenblatt - PXF-40/4/003-A
Zu meinem Hintergrund, ich bin berufsbedingt Elektrofachkraft für unterwiesene Tätigkeiten und mit den Arbeiten an elektrischen Anlagen durchaus vertraut. Allerdings im Bereich des Sondermaschinenbaus, weshalb die Haustechnik für mich stellenweise noch nicht komplett enträtselt ist.
folgendes Szenario, in meinem Keller hängt ein Wechselstromzähler, von dort aus geht es zu einer 32A Drehsicherung und dann über 3 Adern (alle L1, vermutlich vorbereitet für den Umbau auf Drehstrom) + N hoch zu meiner Wohnung. PE geht separat hoch.
Um auch meine Unterverteilung auf Drehstrom vorzubereiten, habe ich einen 4 poligen FI der Fa. Eaton eingebaut. Die drei Adern L1 dann an 1, 3 und 5 angeschlossen und von 2,4,6 zu den Verbrauchern. N ganz normal an 7/8.
Wenn ich nun einen Verbraucher anschließe und anschalte fliegt sofort der FI --> geht nicht.
Dann etwas recherchiert und folgendes versucht, nur eine der 3 L1 Adern an 5 angeschlossen und von 6 zu den Verbrauchern (da die Prüftaste zwischen 5 und 8 agiert), N wieder an 7/8. Selbes Spiel, sobald ich einen Verbraucher anschalte, fliegt der FI --> Ok, FI scheint nicht für Wechselstrom geeignet.
Auffällig ist, dass erst nach dem 2-4 mal drücken der Prüftaste der FI auslöst.
Bevor ich mir nun aber einen 2 poligen FI zulege, würde ich gerne wissen, ob der FI tatsächlich wie ich vermute nicht geeignet ist, oder der Fehler doch wo anders liegt? Nicht, dass am Ende einfach nur der FI kaputt ist. Auch würde ich gerne verstehen, warum der 4 polige FI so wie versucht nicht funktioniert? Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Hier der Link zum FI Datenblatt - PXF-40/4/003-A
Zu meinem Hintergrund, ich bin berufsbedingt Elektrofachkraft für unterwiesene Tätigkeiten und mit den Arbeiten an elektrischen Anlagen durchaus vertraut. Allerdings im Bereich des Sondermaschinenbaus, weshalb die Haustechnik für mich stellenweise noch nicht komplett enträtselt ist.