Hallo Wissende
Bin der neue, wer mehr wissen will schaut im Vorstellungs-Fred.
Aktuelles Haus: Baujahr 1902, renoviert `69 komplett und `98 Küche. Nun ist mir mein Eli für ein halbes Jahr ab Händen gekommen drum brauch ich etwas kritisches Feedback von euch
Mein Problem war mal wieder ein bunter Strauss an Kabel der aus einer Wand kam.
rt, bl, ge und gn/ge. Werte beim Ausmessen:
ge zu gn/ge 0V
rt zu ge 229V (anlog zu gn/ge)
bl zu ge 230V (anlog zu gn/ge)
rt zu bl 399V
Am HV 2 Sicherungen gefunden (Schmelzer 500V, 10A) selektiv sensibel auf rt und bl.
Somit stand für die Leitung fest: 2,5qmm, B1 verlegt, 8m AP Aussenbereich und 9m in Wand Innenraum, mit oben angegebener Absicherung am HV.
Bei der Leitungssuche ist mir noch ein uralt IR-Strahler begegnet der an bl,ge,gn/ge (230v) hing. Den hab ich abgehängt, Kabel in neuer IP55 Dose (Badezimmer) sauber verklemmt.
1. Bis jetzt alles richtig mit der Zuleitung?
Nun da ich im Hause sonst nur EINE 230v/6A Leitung habe, habe ich mir ein UV für diesen bunten Straus erdacht.
http://s10.postimage.org/jijyv6wn9/UV_1.jpg
2. Stimmt die Verkabelung des UV so ?
3. Selektivität von Schmelzer zu LS kann ich wohl knicken ohne SLS/SL 6A oder ? (LS raus ?)
4. Kriege ich da ein Problem bei asynchronem Verbrauch (L1 zu L2) bei meiner Verkabelung? Kenne diese Problematik nur von 3L 400V Drehstorm. (Hab ich hier nicht eine „Art“ Drehstrom 2L+N+PE, kann man das nicht ausschliessen bei Verkabelung L1+N und L2+N?).
Bei Drehstrom blick ich nicht wirklich durch, sry. Ich hab doch von einem L1 zu N immer nur ne Sinuswelle egal ob die bei 0° oder 120° startet?!?
Verbraucher an L1 + L2 sind Geräte mit 230V mit max. 2500watt (10.86A :x )
Vielen dank für euer kritisches Feedback.
mig
Bin der neue, wer mehr wissen will schaut im Vorstellungs-Fred.
Aktuelles Haus: Baujahr 1902, renoviert `69 komplett und `98 Küche. Nun ist mir mein Eli für ein halbes Jahr ab Händen gekommen drum brauch ich etwas kritisches Feedback von euch
Mein Problem war mal wieder ein bunter Strauss an Kabel der aus einer Wand kam.
rt, bl, ge und gn/ge. Werte beim Ausmessen:
ge zu gn/ge 0V
rt zu ge 229V (anlog zu gn/ge)
bl zu ge 230V (anlog zu gn/ge)
rt zu bl 399V
Am HV 2 Sicherungen gefunden (Schmelzer 500V, 10A) selektiv sensibel auf rt und bl.
Somit stand für die Leitung fest: 2,5qmm, B1 verlegt, 8m AP Aussenbereich und 9m in Wand Innenraum, mit oben angegebener Absicherung am HV.
Bei der Leitungssuche ist mir noch ein uralt IR-Strahler begegnet der an bl,ge,gn/ge (230v) hing. Den hab ich abgehängt, Kabel in neuer IP55 Dose (Badezimmer) sauber verklemmt.
1. Bis jetzt alles richtig mit der Zuleitung?
Nun da ich im Hause sonst nur EINE 230v/6A Leitung habe, habe ich mir ein UV für diesen bunten Straus erdacht.
http://s10.postimage.org/jijyv6wn9/UV_1.jpg
2. Stimmt die Verkabelung des UV so ?
3. Selektivität von Schmelzer zu LS kann ich wohl knicken ohne SLS/SL 6A oder ? (LS raus ?)
4. Kriege ich da ein Problem bei asynchronem Verbrauch (L1 zu L2) bei meiner Verkabelung? Kenne diese Problematik nur von 3L 400V Drehstorm. (Hab ich hier nicht eine „Art“ Drehstrom 2L+N+PE, kann man das nicht ausschliessen bei Verkabelung L1+N und L2+N?).
Bei Drehstrom blick ich nicht wirklich durch, sry. Ich hab doch von einem L1 zu N immer nur ne Sinuswelle egal ob die bei 0° oder 120° startet?!?
Verbraucher an L1 + L2 sind Geräte mit 230V mit max. 2500watt (10.86A :x )
Vielen dank für euer kritisches Feedback.
mig