Einstellung Motorschutzschalter

Diskutiere Einstellung Motorschutzschalter im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich hab mal ne frage, und zwar ich hatte heute in der Arbeit an einem Motor eine Reperatur. Der Motor ist mit einem Bimetallrelais...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
G

Grilli

Beiträge
97
  • Einstellung Motorschutzschalter
  • #1
Hallo,

ich hab mal ne frage, und zwar ich hatte heute in der Arbeit an einem Motor eine Reperatur. Der Motor ist mit einem Bimetallrelais geschützt. Einsttellung am Bimetallrelais: 5A
Motornenndaten:
230V/400V
ca. 4,9A (weiß nicht mehr genau)/ ca. 8,5A

Motor ist im Stern geschalten. Nun müsste aber das Bimetallrealais aber doch auf die 8,5A eingestellt werden, oder?
Allerdings lief der Motor bis jetzt immer in dieser Einstellung.

Gruß Grilli
 
  • Einstellung Motorschutzschalter
  • #3
Hallo,

manchmal sind die Typenschilder etwas verwirrend.

Faustregel : Große Spannung + kleiner Strom bzw
großer Strom + kleine Spannung

gehören zusammen.

Begründung : Das Produkt aus Strom und Spannung ergibt die Scheinleistung . Diese ist immer diesselbe , also egal ob man rechnet : 1,73 x230V x 8,5 A
oder 1,73 x400V x 4,9A.
Es sind immer rund 3390 VA
 
  • Einstellung Motorschutzschalter
  • #4
"Manchmal" kommt es auch darauf an, in welchem Strang das Bimetall eingebaut ist.

Es ist nicht immer im Netzstrang eingebaut!

Greetz

Patois
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Einstellung Motorschutzschalter

Ähnliche Themen

E-Fahrrad mit DDR-Drehstrommotor bauen.

Step Down Converter (LM2596 DC-DC Buck Converter) fliegt mir um die Ohren

Unterverteilung Fehlerstrom-Schutzschalter nachrüsten

Neutralleiter an Herdanschlussklemme verbrannt

Motorsteuerung (Laubsauger) - Triac geht immer kaputt - Woran kann es liegen?

Zurück
Oben