Diskutiere El. Drehstromzähler über Ferraris-Zähler einbauen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Spricht etwas dagegen einen elektronischen Drehstromzähler überhalb eines vorhandenen Ferraris-Drehstromzählers einzubauen? Montiert werden soll...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
J

JochenP44

Beiträge
37
Spricht etwas dagegen einen elektronischen Drehstromzähler überhalb eines vorhandenen Ferraris-Drehstromzählers einzubauen? Montiert werden soll der elektronische Zähler im oberen Anschlussraum auf eine der beiden Hutschienen neben den Hauptanschlussklemmen.

In Frage kommt so einer z.B. http://www.hager.de/produktkatalog-neuh ... /16326.htm

Hintergrund ist, dass der VNB aktuell selbst keine elektronischen Haushaltszähler installiert, weshalb nur die Möglichkeit besteht diesen selbst nach dem Ferraris-Zähler einzubauen, damit der Zählerstand und der aktuelle Verbrauch automatisiert ausgelesen werden kann.
 
JochenP44 schrieb:
Spricht etwas dagegen einen elektronischen Drehstromzähler überhalb eines vorhandenen Ferraris-Drehstromzählers einzubauen? Montiert werden soll der elektronische Zähler im oberen Anschlussraum auf eine der beiden Hutschienen neben den Hauptanschlussklemmen.

I.d.R. die TAB des VNB ...

Man kann übrigens auch Ferraris-Zähler fernauslesbar machen.
 
Ihr in Deutschland habt doch diese Zählerschränke, in denen auf dem Anschlussraum über dem Zähler lediglich Anschlussklemen montiert werden dürfen?
Nur in Ausnahmefällen dürfen hier Sicherungen (Kellerlicht) montiert sein.

Oder habe ich das was falsch verstanden.
 
Ist nur noch ein Verweis auf Vde-Ar-N 4101 drin in der Tab. In dieser VDE steht:
VDE-N-AR 4101
4.2/10
Obere Anschlußraum dient der
Aufnahme von Betriebsmitteln für
den Anschluß der Zuleitung zum
nachfolgenden Stromkreisverteiler.
Abweichend kann bei einer Höhe
des oberen Anschlußraumes von
300mm in diesem Raum FI,FILS,LS
für bis zu 3 Wechselstromkreise je
Kundenanlage installiert werden.
Max Breite von 6TE darf nicht
überschritten werden.
 