Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe

Diskutiere Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir planen gerade einen Gartenpool und der soll durch eine Wärmepumpe beheizt werden. Aktuell stehen zwei Geräte von folgenden technischen...

  1. #1 Handymeister, 29.03.2020
    Handymeister

    Handymeister

    Dabei seit:
    29.03.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wir planen gerade einen Gartenpool und der soll durch eine Wärmepumpe beheizt werden. Aktuell stehen zwei Geräte von folgenden technischen Daten zur Auswahl:

    Gerät 1:
    • Leistungsaufnahme: 1,92 kW
    • Spannung: 220 - 240V, ~50Hz
    • Betriebsstrom: 9,3A
    Gerät 2:
    • Leistungsaufnahme: 2,48kW
    • Betriebsstrom: 11,4A
    • Spannung: 220-240V, 50Hz
    Aktuell habe ich den Garten separat mit einem FI und normalen 16A Sicherungsautomaten abgesichert.
    Wäre das für diese Geräte ausreichend? Genügt der Kabelquerschnitt von 3x 1,5 Quadratmillimetern? Oder ist hier evtl. die Leitungslänge von >20m bei dieser Last ein Problem?

    Vielen Dank und viele Grüße
    Handymeister
     
  2. #2 Pumukel, 30.03.2020
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.714
    Zustimmungen:
    1.414
    Wenn du deinen Garten mit der Zuleitung heizen willst, reichen die 1,5mm² bei einer Länge von Größer 20 m aus . Hier sind selbst 2,5 mm² schon Grenzwertig in Bezug auf den Spannungsfall und der ist verantwortlich dafür das du den Garten heizt !
     
  3. #3 Handymeister, 30.03.2020
    Handymeister

    Handymeister

    Dabei seit:
    29.03.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Wenn ich z. B. bei den Berechnungen von Zaehlerschrank24 gucke, komme ich gerade mal auf einen Verlust von ca. 2,5%I st das so gravierend?

    Vielen Dank und viele Grüße
    Handymeister
     
  4. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    1.533
    Zustimmungen:
    359
    Bei welchem Strom?
    Auch, wenn es viele nicht wahrhaben wollen, aber die Leitung sollte auf den Nennstrom der Sicherung ausgelegt sein.

    3% von Zähler bis Anschluss wären ok.

    Die 2,5% bei 10A wären immerhin schon knapp 60W Verlustleistung über die Zuleitung.
     
    Handymeister gefällt das.
  5. #5 Octavian1977, 30.03.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.339
    Zustimmungen:
    962
    Zusätzlich sind die Einschaltströme zu bedenken.
    Was gibt der Hersteller als Mindestabsicherung an?

    Bei der Leistung der Geräte ist es sinnvoll diese an einen eigenen Stromkreis zu hängen.
    Schon mal überlegt den Pool lieber mit ein paar Röhrenkollektoren Solar zu beheizen?
    Immerhin wirst Du den ja sicher nur im Sommer Nutzen und gerade da ist Sonnenengenergie mehr als ausreichend da und kostet vor allem nichts.

    Selbst ein einfacher schwarzer Schlauch bringt Dir da sicher schon ausreichend warmes Wasser.
    Mit einem Röhrenkollektor könntest Du bei so einem sonnigen Märzwetter den Pool schon sicher schön warm aufheizen.
     
    Handymeister gefällt das.
  6. #6 Handymeister, 30.03.2020
    Handymeister

    Handymeister

    Dabei seit:
    29.03.2020
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hier mal meine Eingaben:
    Screenshot_20200330-134152_Chrome.jpg

    Solar kommt nicht in Frage aus optischen Gründen und aus Platzmangel. Hier müsste ich etwa 30qm Kollektorfläche aufbieten, um die gleiche Heizleistung zu erzielen.
     
  7. #7 eFuchsi, 30.03.2020
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    2.883
    Zustimmungen:
    993
    Nicht unbedingt.
    Ein Bekannter hat seinen 40m³ Pool mit ca. 5m² selbst gebauten Kollektoren doch merklich um 3-4 Grad erwärmt. Das geht natürlich nicht binnen Stunden, aber über Tage mit einer kleinen Umwälzpumpe erreicht man da während der Sonnenstunden schon erstaunliches.
     
    Octavian1977 gefällt das.
  8. #8 Octavian1977, 30.03.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.339
    Zustimmungen:
    962
    die Vorsicherung ist 16A und damit ist die Leistung bei 3680VA.
    Bei cophi 1 ergäbe das dann 3680W
    Für eine Absicherung von 16A ist eine maximale Länge von 18m für ein 1,5mm² zulässig.
    Das ist aber NUR die Betrachtung des Sapnnungsfalls.
    Sind die 25m die Gesamte Leitungslänge? Fängt also der Stromkreis direkt am VNB Zähler an?
    Zusätzlich ist zu prüfen, ob der Kurzschlußstrom eingehalten wird, was abschließend auch messtechnisch zu prüfen ist.

    Der Pool sollte unbedingt in den Potentialausgleich mit eingebunden werden!
     
  9. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.068
    Zustimmungen:
    181
    Warum, es könnte ein Glasfaserbecken oder ein PP-Pool sein...
    Bei einem Stahlwandpool sollte nicht, er muss in den Potentialausgleich eingebunden werden!

    Ciao
    Stefan
     
    leerbua gefällt das.
  10. #10 Octavian1977, 30.03.2020
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.339
    Zustimmungen:
    962
    Die Pumpen und sonstige elektrische Komponenten machen einen zusätzlichen PA sinnvoll, auch wenn der Pool aus Kunststoff ist.
     
  11. #11 Pumukel, 30.03.2020
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.714
    Zustimmungen:
    1.414
    Kein Kommentar zu der Sache ob der Pool in den PA einzubeziehen ist steht in der Bedienungsanleitung und eine Leitung auf Kannte zu nähen ist schlicht und einfach nur Dummheit ! Auch wenn du da nur mit den 2,5 kW gerechnet hast so sind wie gesagt zur Berechnung die 16 A heranzuziehen und nicht nur die 11 A die der Pool aufnimmt !
     
  12. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.873
    Zustimmungen:
    650
    Ja, selbst wenn der Strom bauartbedingt nie zu stande kommen kann, das Gesetz will es so.
    Man könnte das Gesetz befriedigen, indem man z.B. eine 13A Sicherung einsetzt. Die Verlustleistung steigt dadurch zwar ebenso, aber Gesetz ist Gesetz!

    Spaß beiseite:
    Es ist völliger Unfug, bei einem fest angeschloßenen Verbraucher mit dem Wert der Sicherung zu Rechnen!
     
    Stromberger gefällt das.
  13. #13 Pumukel, 30.03.2020
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.714
    Zustimmungen:
    1.414
    Und wer hindert den TE daran diese Leitung mit einem B13 Abzusichern? Dann stimmt auch der Spannungsfall gerade so noch!
     
  14. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.873
    Zustimmungen:
    650
    Niemand. Auch wenn es wie gesagt Unfug ist, weil dadurch lediglich die Verlustleistung weiter steigt, sonst ändert sich nichts!
     
  15. #15 Pumukel, 30.03.2020
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.714
    Zustimmungen:
    1.414
    Nö die Verlustleistung bleibt da gleich . Die würde nur sinken bei höherem Querschnitt ! Deshalb ja auch meine Aussage das er mit dem 1,5 mm² den Garten heizt.
     
  16. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.873
    Zustimmungen:
    650
    Natürlich bleibt die Verlustleistung einer Sicherung nicht gleich. Je näher sie an ihrem Nennstrom belastet wird, desto höher ist die Verlustleistung!
     
  17. #17 Pumukel, 30.03.2020
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    9.714
    Zustimmungen:
    1.414
    Hier geht es aber nicht um die Verlustleistung der Sicherung, sondern um die die auf Grund des Spannungsfalls in der Leitung umgesetzt wird !
     
    patois gefällt das.
  18. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.873
    Zustimmungen:
    650
    Richtiggggggg!
    Und die ändert sich nicht, nur weil ich glaube durch Veringerung der Sicherungsgröße (und damit eingehend einer erhöhung der Verlustleistung an eben jener) eine Norm erfüllen zu müssen!
     
    Stromberger und LED_Supplier gefällt das.
  19. cool20

    cool20

    Dabei seit:
    27.05.2018
    Beiträge:
    287
    Zustimmungen:
    28
    Wo steht den geschrieben das ein Pool mit in den Potentialausgleich mit eingebunden werden sollte? Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen noch gehört. Aber unsere Experten im Forum können mir die Frage sicher beantworten.

    Also 2,5mm2 ist gut aber 4mm2 wären noch viel besser was den spannungsabfall angeht
     
  20. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.068
    Zustimmungen:
    181
    In jeder Aufbauanleitung eines Pools, bei dem das notwendig ist (Stahlwandpool)...

    Ciao
    Stefan
     
Thema:

Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe

Die Seite wird geladen...

Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Elektrik in der Wohnung mangelhaft.

    Elektrik in der Wohnung mangelhaft.: Guten Tag. Ich weiblich 28, habe eine Wohnung bezogen die etwas älter ist. Die Elektrik ist teilweise katastrophal. Ich gebe mal einfach das...
  2. 63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?

    63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?: Hallo, ich erhalte ein Upgrade auf 125A am HAK, Ich möchte einen neuen Zählerplatz setzen. Ich würde einen Hager anpeilen, Technikzentrale nach...
  3. Elektrischer Türöffner

    Elektrischer Türöffner: Hallo, ich hätte mal ne Frage, bitte : Folgendes ; Hab n neues Hoftor gebaut mit elektrischem Türöffner der von ner Smartware Haussprechanlage mit...
  4. Anschluss des ERT eines Siedle Haustelefon

    Anschluss des ERT eines Siedle Haustelefon: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe letzte Woche das Siedle Haustelefon gefühlt nur angefasst (keine Kabel geändert) und seit...
  5. Nachtspeicher Anschluß so Ok?

    Nachtspeicher Anschluß so Ok?: Hallo, Der Elektriker hat mir einen Plan dagelassen und ich wollte hier einfach mal fragen ob das soweit alles in Ordnung ist und ob es auch...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden