F
Fliehender Sturm
- Beiträge
- 18
Hallo, ich bin gerade dabei, mein Bad zu installieren. Dabei bin ich über den VDE-Vorschriften-Jungel gestolpert. Ich habe mich auch soweit durchgeackert, habe aber noch drei kleine Fragen:
Es wird ein Bad, ohne Badewanne. Nur mit Dusche, Waschbecken, einer Waschmaschine und einer Toilette. Insgesamt installiere ich 1 Steckdosen/Schalter-Kombination, 2 Doppelsteckdosen. Eine in etwa neben dem Waschbecken und etwas über der Toilette. Weiterhin habe ich eine Einzelsteckdose für die Waschmaschine. Alle diese Steckdosen und Schalter sind außerhalb der Zonen 0-2 und sollten kein Problem darstellen. Die Leitungen verlaufen über den Zonen deutlich über 225cm unter Putz. Auch dies sollte kein Problem darstellen.
Nun habe gelesen, dass sich die Zone 1 zusätzlich um 120cm um den Duschkopf in seiner Halterung vergrößert. Auch dies ist kein Problem mit den Steckdosen und Schaltern. Nun zu meinn Fragen:
1. Ich möchte zwei Lampen an die Decke in ca. 260cm Höhe hängen. Eine davon ist etwas näher als 120cm am Brauskopf dran, allerdings deutlich höher als 225cm. Ist dies zulässig?
2. Direkt über das Waschbecken habe ich eine Verteilerdose unter Putz gelegt um vielleicht zukünftig einen Spiegelschrank zu installieren. Diese ist genau 125cm vom Brausekopf weg, also kein Problem. Wenn ich aber dann einen Spiegelschrank installiere, muss ich dann die Richtung beachten, wo sich die Lampe oder die Steckdose befindet, damit ich unter den 120cm bleibe?
3. Neben die Dusche in Zone 2 hinter die Glas-Duschkabine möchte ich die Waschmaschine stellen, die Steckdose für die Waschmaschine ist allerdings außerhalb der Zonen. Ist dies zulässig?
Ich selbst bin gelernter Industrieelektroniker mit der Zusatzqualifikation Industriemeister Elektrotechnik, arbeite allerdings in der Instandhaltung in der Industrie. Mir fehlen sozusagen die Spezialkenntnisse, Vorschriften und Normen in der Installation.
Ich hoffe ihr könnt mir helgen. Vielen Dank schon im Voraus dafür.
Viele Grüße
Fliehender Sturm
Es wird ein Bad, ohne Badewanne. Nur mit Dusche, Waschbecken, einer Waschmaschine und einer Toilette. Insgesamt installiere ich 1 Steckdosen/Schalter-Kombination, 2 Doppelsteckdosen. Eine in etwa neben dem Waschbecken und etwas über der Toilette. Weiterhin habe ich eine Einzelsteckdose für die Waschmaschine. Alle diese Steckdosen und Schalter sind außerhalb der Zonen 0-2 und sollten kein Problem darstellen. Die Leitungen verlaufen über den Zonen deutlich über 225cm unter Putz. Auch dies sollte kein Problem darstellen.
Nun habe gelesen, dass sich die Zone 1 zusätzlich um 120cm um den Duschkopf in seiner Halterung vergrößert. Auch dies ist kein Problem mit den Steckdosen und Schaltern. Nun zu meinn Fragen:
1. Ich möchte zwei Lampen an die Decke in ca. 260cm Höhe hängen. Eine davon ist etwas näher als 120cm am Brauskopf dran, allerdings deutlich höher als 225cm. Ist dies zulässig?
2. Direkt über das Waschbecken habe ich eine Verteilerdose unter Putz gelegt um vielleicht zukünftig einen Spiegelschrank zu installieren. Diese ist genau 125cm vom Brausekopf weg, also kein Problem. Wenn ich aber dann einen Spiegelschrank installiere, muss ich dann die Richtung beachten, wo sich die Lampe oder die Steckdose befindet, damit ich unter den 120cm bleibe?
3. Neben die Dusche in Zone 2 hinter die Glas-Duschkabine möchte ich die Waschmaschine stellen, die Steckdose für die Waschmaschine ist allerdings außerhalb der Zonen. Ist dies zulässig?
Ich selbst bin gelernter Industrieelektroniker mit der Zusatzqualifikation Industriemeister Elektrotechnik, arbeite allerdings in der Instandhaltung in der Industrie. Mir fehlen sozusagen die Spezialkenntnisse, Vorschriften und Normen in der Installation.
Ich hoffe ihr könnt mir helgen. Vielen Dank schon im Voraus dafür.
Viele Grüße
Fliehender Sturm