Ah so war das gemeint, dann sollte man in der UV natürlich Neozed Lasttrenner (oder ähnliches) setzten.
Grüße
Grüße
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
3 E-Herde 16 A-Si, 10 Steckdosenkreise 16 A-Si, 3 Lichtkreise 13 A-Si.
Macht also 22 Si mit 16 A und 3 Si 13 A.
T.Paul schrieb:40TE entsprechend 4reihige Kleinverteilung notwendig, Feldverteiler mit mehr Platz falls Abgangsklemmen vorzusehen sind.
kopfnicker1 schrieb:Der Preis ist in etwa ok., denke ich.
Zelmani schrieb:kopfnicker1 schrieb:Der Preis ist in etwa ok., denke ich.
Mich wundert nur, dass Du Dich in der Loyalität zu Deinem Betrieb durch nichts erschüttern lässt.
Zelmani schrieb:...Herde ..., aber ich glaube kaum, dass einer von ihnen mehr als 40A pro Phase zieht.
...Streich mal die 63/0,3 und ersetze sie durch 40/0,03 ... :!:
Zelmani schrieb:Jeder Betrieb haftet für seine Arbeit - das ist aber kein Grund sinnlos teures Schaltermaterial zu verbauen, das nicht gebraucht wird.
elektroblitzer schrieb:Na 3 X 16A ist immer noch 48 A und damit zuviel für den 40A FI (RCD). Mit 63A geht es ohne Vorsicherung. Aber das habe ich noch nicht in der konstellation ohne Vorsicherung gesehen.
steboes schrieb:Nochmal:
hier müsste AFAIK mit 25A vorgesichert werden
kopfnicker1 schrieb:...
4. Es war an der Zeit, die Fachfirma zu wechseln.